消防水泵压力表怎么设置?
国家标准 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014,可以了解到规范中有4处提到压力表设置,具体如下: 消防水泵吸水管、消防水泵出水管压力表: 5.1.17 消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表 ,并应符合下列规定: 1 消防水泵出水管压力表
大型商业综合体消防安全管理三
一 、大型商业综合体建筑消防设施及安全疏散管理 (一)灭火和应急救援设施管理 (1)大型商业综合体建筑四周不得违章搭建建筑,不得占用防火间距、消防车道、消防车登高操作场地,禁止在消防车道、消防车登高操作场地设置停车泊位、构筑物、固定隔离桩等障碍物,禁止在消防车道上方、登高操作面设置妨碍消防车作业的架空管线、广告牌、装饰物、树木等障碍物。
大型商业综合体消防安全管理二
一、大型商业综合体防火安全管理 ( 一 )装修施工检查 (1)大型商业综合体的内部装修施工不得擅自改变防火分隔和消防设施,不得降低建筑装修材料的燃烧性能等级,不得改变疏散门的开启方向,不得减少疏散出口的数量和宽度。 (2)施工单位进行施工前,应当依法取得相关施工许可,预先向大型商业综合体消防安全管理人办理相关审批施工手续,并落实下列消防安全措施:
消防设施安装间距、管径、压力汇总
一.消防设施常见安装间距汇总 一、 高位消防水箱 外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距 不宜小于0.7m
室外消防栓必须接市政供水管网吗
室外消防栓必须接市政供水管网吗?
大神们~请问下装了消防安全阀还要装减压阀吗
大神们~请问下装了消防安全阀后面管道还要装减压阀吗
大型商业综合体消防安全管理四
一、 重要变动点 二、重要新增点 5 消防安全责任 5.8 连锁经营的大型商业综合体集团总部应履行下列消防安全职责: a)定期研究部署所属大型商业综合体消防安全管理工作,解决消防安全管理重大事项问题: b)组织指导所属大型商业综合体开展消防安全管理达标建设;
水喷雾是否还按原规范配置
在建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018版)中8.3.8 下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用水喷雾灭火系统: 1 单台容量在40MV·A及以上的厂矿企业油浸变压器,单台容量在90MV·A及以上的电厂油浸变压器,单台容量在125MV·A及以上的独立变电站油浸变压器; 在建筑防火通用规范GB55037-2022中8.1章节没有提起这个条文,且公告中明确表明8.3.8条废纸,是否还要遵守建筑设计防火规范的水喷雾设计要求
企业消防安全培训PPT
消防验收失败,以下几个方面可能有问题
消防工程验收由谁来验收?消防工程验收都需要验什么?消防工程验收有什么作用?如果验收失败不合格,可能是哪里出了问题呢?今天我们就一文为大家解答。 消防工程验收的基本规定 消防验收,是为了加强建设工程消防监督管理,落实建设工程消防设计、施工质量和安全责任,规范消防监督管理行为,因此,在一幢建筑物完工之后,必须要进行消防验收。 消防工程验收是哪个部门来进行呢?
消防泵房安装工程亮点分享
在建筑工程施工阶段,机电安装工程是一项非常重要的工程,现行施工验收规范中机电部分所占单位工程中的比例很大,机电安装经常能为工程项目创造许多施工亮点,为进一步提高现场管理人员机电安装的创优管理水平和意识,本次给大家分享的内容是
消防水泵房的设置要求
消防水泵是消防给水系统的心脏,在火灾延续时间内,人员的进出安全,消防水泵的正常运行,对消防水泵房的设置有严格规定,今天我们整理了消防水泵房设置的相关内容。 一、平面布置 1. 独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级。 2.
隐蔽式喷头设置场所与设置方式常见问题
#1 问题描述 1)火灾危险等级为中危险级Ⅱ级的商场、超级市场等场所,其吊顶部位安装隐蔽式喷头,不符合规范要求; 2)隐蔽式喷头设置在吊顶凹槽中,影响喷淋效果。 #2 原因分析 1)设计人员没有吃透规范要求,在设计图纸上没有表示清楚;
这两条立管能合并吗
如图,电梯前室分两个防火分区,其中合用前室采用双立管双单栓共一个箱的做法,这样水井共三条立管,其中前室的这两条立管能合并吗?
如何计算气体灭火保护区域的体积?
在设计气体灭火系统计算灭火剂的充装量时,需要计算一个重要参数,就是保护区域的体积。 对于几何形状简单的保护区域,可以很简单地根据保护区域的平面面积和净高度,计算出它的体积。 应该注意的是,当在一个大的保护区域中有几个小的封闭空间时(如分为架空地板内、房间内、吊顶内三个封闭空间),虽然是考虑气体灭火系统同时向这几个封闭空间喷放,也应该分别算出每一个小的封闭空间的体积,因为在以后计算气体的需要量时,每个封闭空间都需要单独计算。
消防水泵吸水管是否需要设置过滤器?
来源:消防安全驿站 《 消防给水及消火栓系统技术规范 》 GB 50974-2014 节选 5.1.15 消防水泵吸水管 可设置 管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4倍,且孔径不宜小于3mm。 《 自动喷水灭火系统施工及验收规范
认识一下倒流防止器,消防给水系统什么情况下需要设置?
一、倒流的分类。倒流在工程中有虹吸回流和反压回流(又称背压回流)两种情况,具体发生的可能情形如下: 1)虹吸回流。由于饮用水供水系统的配水管内产生负压,导致正常水流方向的倒转。 当室内消防给水由市政给水管网直接供水且市政给水管网爆管时,会造成负压抽吸,消防用水时因用水量巨大而引起附近管网产生负压等。 2)反压回流。由于饮用水供水系统的配水管内下游水压长时间或短时间高于供水管水压,导致正常水流方向的倒转。
消防水泵房设计
消防水泵房的 泄压管标高和泄压值是怎么计算的
预作用系统种快速排气阀上口的电动阀可以设置多点位一套控制箱控制吗?
理论上来说,一套系统中的多个电动阀,在需要排气时是需要同时打开的,单点位设置控制造价太高,并且需要直拉线到多线控制盘,如果将一套系统中所有电动阀设置在一个控制箱或分两个控制箱并直拉线到控制室,这样可行吗?如果担心会出现控制系统失效,设置一主一备这样行不行?规范、图集有明确的要求吗?跪谢各位大佬的帮助
消防水泵-吸水管路设置要求
本文讲述消防水泵吸水管路设置要求,列示消防吸水管路的常见错误和正确设置方式。文末附视频讲解! 第一章 吸水管路设置要求 一、每组消防水泵的吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其他吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量。(5.1.13) 二、消防水泵吸水管布置应避免形成气囊。 三、消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求。吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没
制浆造纸车间仓库的室内消火栓设计流量如何确定?
制浆造纸车间成品仓库建筑的室内消火栓设计流量如何确定?该建筑建筑高度22米。防火分区一、四是造纸车间,防火分区二、三是成品仓库;防火分区一、二、三的层高均为6米,防火分区四的层高为16米。火灾危险性为丙类,建筑耐火等级二级。则造纸车间体积7501*(6 16)=165022m3,成品仓库体积(1989 1755)*6=22464m3,总体积187486m3。下面确定该建筑消火栓设计流量的方法对吗?
煤棚室内消防应该采用消火栓还是消防水炮?
您好,请教一下,煤炭储配及洗煤厂的封闭式拱形煤棚,尺寸L*B*H=218*60*32.5(平均檐高),室内消防设计是采用消火栓还是消防水炮,室外消防设计是按照《煤炭工业给水排水设计规范》中封闭式煤储场根据其储量按室外堆场计算室外消防用水量,还是应该按照《消火栓设计规范》中厂房体积来计算?棚顶与原煤栈桥连接的地方设置水幕,水幕的设计流量是否要计算在消防设计流量内?
新人求指教!接厂区自动喷淋官网的问题
1.接厂区自动喷淋管网是什么情况 该厂房喷淋管网不是由几根立管供水吗 2.-1F处的那段穿墙水管是什么情况 ?
关于医药工厂改造的消防水池的设置问题
有一个项目。医药工厂改造,原来没有消防水池,现在消防审查比较严格。需设置消防水池。现在方案采用地下消防水池 消防水箱(因为用地紧张)。请问这两部分水量可以累积为室内消防水量吗
当室内需要两个消火栓,而室外管网条件不全
当室内需要两个消火栓,而室外管网条件不全时候,有没有办法解决?这是一个200平米左右的全地下燃气锅炉房,工艺专业定义为丙类厂房。按锅炉房规范来讲,锅炉间是应设消防给水点,其他消防按照建筑防火规范做。本打算设两个消火栓,20l/s但是,厂区消防管网距离非常远,做外网的不愿意给设置,也确实是不太合适。外网跑好几千米给这两个消火栓供水。如果我用消防卷盘。这个合适吗?是否合规?
请教一下锅炉房的消防系统应如何选?
刚接触消防设计,要做个锅炉房的消防系统,不知该如何做,请教各位老师该如何下手,锅炉房的室内外消防用水量该如何选,煤库的消防水量如何定,消防水池和泵房由些什么设计原则,请指点,非常感谢
细水雾泵组系统为什么不能机械应急操作控制?
请教 细水雾技术规范GB50898-2013 3.6.1条 泵组系统 为什么没有机械应急操作 这一控制方式?
运用流体理论分析屋面水箱的构造
运用流体理论分析屋面水箱的构造(生活给水与消防给水合用条件)
地下室消防水池与取水口的连通管道标高做高了怎么办?能把连通管
地下室消防水池与取水口的连通管道标高做高了怎么办?能把连通管道翻到地面上做个内扣式接口供消防车吸水吗?
泄压管的标高
消防水池的泄压管上的压力表标高怎么确定的
消防水泵吸(出)水管压力表设置与选型常见问题
1. 问题描述 1)消防水泵吸水管未安装压力表;【图示1】 2)选用的压力表最大量程不符合规范要求。【图示2】 图1(X) 图2(X) 2. 原因分析 (1)设计图纸疏漏或技术人员未进行技术交底,施工时疏漏; (2) 设计文件未明确压力表量程,或供货单位未与技术人员沟通,凭经验进行选型。 3. 规范要求 《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)
喷淋头在什么情况下需增加集热罩?
1、什么是消防喷淋集热罩 消防喷淋集热罩也称为集热板,它的作用主要是保证物品燃烧时加强消防喷淋头的热量反应,聚集热量加快喷头爆破时间。消防喷淋头的爆破温度至达到65℃以上,物品燃烧产生的热量要根据物品燃烧的数量来决定,所以如果消防喷淋头不安装集热罩会延迟喷淋头的爆破时间,导致火势不能及时扑灭。 消防喷淋集热罩是由镀锌钢板制作成的,集热罩形状为凸圆形,用于闭式喷淋头中,是一种可聚集热气流的辅助装置,主要使用在消防喷淋系统中。消防喷淋集热罩与DN15尺寸的消防喷头配套使用,类似灯罩向下安装。
请问消防水池的水位可以超过梁底吗?
请问消防水池的水位可以超过梁底吗?
各种消防系统保护距离汇总
消防给水消火栓系统 1. 消防水池 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定: 1)消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m。
高层建筑的消防给水,都有哪些要求?
一、建筑设计给水系统管道布置 高层建筑室内消火拴给水系统设计应遵循以下的一般原则。 1、高层建筑必须设置室内消火拴给水系统, 室内消火拴给水系统应与其他给水系统分开独立设置。与自动喷水灭火系统也应分开独立设置, 当设计有困难时,可合用消防泵, 但在自动喷水灭火系统的报警阀前必须分开设置。 2、室内消火拴给水系统管道, 应布置成环状管网。其进水管或引入管不应少于两条, 当其中一条发生故障时, 其余的进水管或引入管应仍能保证消防用水量和所需水压的要求。
地下室消防水池与取水口的连通管道标高做高了怎么办?
地下室消防水池与取水口的连通管道标高做高了怎么办?能把连通管道翻到地面上做个内扣式接口供消防车吸水吗?
项目临时消防管理工作指引手册,常见隐患识别!
消防水设施验收常见问题及解析
在消防验收过程中我们经常碰到一些项目共同存在的不符合图纸设计文件或各类现有规范的问题,为更直观的表达,我们采用图片对比的方式举例说明如下: #1 关于消防水泵的基础安装问题 消防水泵基础的规范对于消防系统的稳定运行至关重要,泵与底座一般有两种安装方式,一种是直接装在水泥基础上的刚性连接,另一种是采用JGD型减振器安装的柔性连接。不少工程的消防水泵直接安装在消防水泵房的地面上。
消防水泵除了进出水管,还有一条管不能漏
常见问题:消防水泵未设置试水管。 1.问题描述 1)消防水泵未设置DN65试水管【图示1】,造成日常维护过程中无法对消防水泵 进行测试; 2)部分消防水泵虽然设置了DN65试水管,但其安装的位置不便维护操作测试。
消防产品CCCF强制/自愿性认证知识,一文速懂!
#1 CCCF认证 CCCF认证即是"产品强制认证",是应急管理部发布的强制认证。 F代表消防产品,是国家认证认可监督管理委员会根据《强制性产品认证管理规定》(中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局令第5号)制定的。 对于CCCF强制性认证的产品,你必须先通过认证才能在市场上销售,否则就是违法销售。