在建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018版)中8.3.8 下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用水喷雾灭火系统: 1 单台容量在40MV·A及以上的厂矿企业油浸变压器,单台容量在90MV·A及以上的电厂油浸变压器,单台容量在125MV·A及以上的独立变电站油浸变压器; 在建筑防火通用规范GB55037-2022中8.1章节没有提起这个条文,且公告中明确表明8.3.8条废纸,是否还要遵守建筑设计防火规范的水喷雾设计要求
1 单台容量在40MV·A及以上的厂矿企业油浸变压器,单台容量在90MV·A及以上的电厂油浸变压器,单台容量在125MV·A及以上的独立变电站油浸变压器;
在建筑防火通用规范GB55037-2022中8.1章节没有提起这个条文,且公告中明确表明8.3.8条废纸,是否还要遵守建筑设计防火规范的水喷雾设计要求