防火卷帘水喷雾与水幕保护的问题?
嘿嘿gg
嘿嘿gg Lv.2
2017年05月02日 22:22:02
只看楼主

1.这两个水系统分别走哪里接水呀?有什么要求及注意事项呢? 2.哪个规范有相关说明呢我看喷水灭火规范上面没有呢?哪位大神指导求指点!!!!

1.这两个水系统分别走哪里接水呀?有什么要求及注意事项呢?
2.哪个规范有相关说明呢我看喷水灭火规范上面没有呢?哪位大神指导求指点!!!!
免费打赏
嘿嘿gg
2017年05月02日 22:51:21
2楼
111111111111111111111111
回复
lichangan1000
2017年05月03日 11:27:09
3楼
以前设计还有卷帘耐火时限不够,加喷淋降温。现在,建筑选特级卷帘门,满足时限要求。无需再设降温措施。
回复
神龙士
2017年05月04日 18:15:07
4楼
选3小时的防火卷帘 现在一般不设计水幕保护了 
回复
嘿嘿gg
2017年05月08日 20:26:32
5楼
神龙士 发表于 2017-5-4 18:15 选3小时的防火卷帘 现在一般不设计水幕保护了 好的 谢谢,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复
嘿嘿gg
2017年05月08日 20:26:59
6楼
lichangan1000 发表于 2017-5-3 11:27 以前设计还有卷帘耐火时限不够,加喷淋降温。现在,建筑选特级卷帘门,满足时限要求。无需再设降温措施。好的 谢谢 那是接在喷淋管道上面吗
回复
liugps
2017年05月09日 13:38:39
7楼
本帖最后由 liugps 于 2017-5-12 10:34 编辑

看防火卷帘的耐火完整性是否满足规范要求,满足则不用加喷淋保护(想省事就让甲方采用耐火完整性满足规范要求的卷帘),不满足则要加,喷淋使用时间同卷帘耐火极限。详见建筑设计防火规范第6.5.3.3条;
回复
liugps
2017年05月09日 13:41:50
8楼
6.5.3 防火分隔部位设置防火卷帘时,应符合下列规定:
1 除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于l0m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m。
2 防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭功能。
3 除本规范另有规定外,防火卷帘的耐火极限不应低于本规范对所设置部位墙体的耐火极限要求。
当防火卷帘的耐火极限符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T 7633有关耐火完整性和耐火隔热性的判定条件时,可不设置自动喷水灭火系统保护。
当防火卷帘的耐火极限仅符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T 7633有关耐火完整性的判定条件时,应设置自动喷水灭火系统保护。自动喷水灭火系统的设计应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的规定,但火灾延续时间不应小于该防火卷帘的耐火极限。

4 防火卷帘应具有防烟性能,与楼板、梁、墙、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵。
5 需在火灾时自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈的功能。
6 其他要求,应符合现行国家标准《防火卷帘》GB 14102的规定。
回复