消防水泵吸(出)水管压力表设置与选型常见问题
1. 问题描述 1)消防水泵吸水管未安装压力表;【图示1】 2)选用的压力表最大量程不符合规范要求。【图示2】 图1(X) 图2(X) 2. 原因分析 (1)设计图纸疏漏或技术人员未进行技术交底,施工时疏漏; (2) 设计文件未明确压力表量程,或供货单位未与技术人员沟通,凭经验进行选型。 3. 规范要求 《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)
喷淋头在什么情况下需增加集热罩?
1、什么是消防喷淋集热罩 消防喷淋集热罩也称为集热板,它的作用主要是保证物品燃烧时加强消防喷淋头的热量反应,聚集热量加快喷头爆破时间。消防喷淋头的爆破温度至达到65℃以上,物品燃烧产生的热量要根据物品燃烧的数量来决定,所以如果消防喷淋头不安装集热罩会延迟喷淋头的爆破时间,导致火势不能及时扑灭。 消防喷淋集热罩是由镀锌钢板制作成的,集热罩形状为凸圆形,用于闭式喷淋头中,是一种可聚集热气流的辅助装置,主要使用在消防喷淋系统中。消防喷淋集热罩与DN15尺寸的消防喷头配套使用,类似灯罩向下安装。
请问消防水池的水位可以超过梁底吗?
请问消防水池的水位可以超过梁底吗?
各种消防系统保护距离汇总
消防给水消火栓系统 1. 消防水池 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定: 1)消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m。
高层建筑的消防给水,都有哪些要求?
一、建筑设计给水系统管道布置 高层建筑室内消火拴给水系统设计应遵循以下的一般原则。 1、高层建筑必须设置室内消火拴给水系统, 室内消火拴给水系统应与其他给水系统分开独立设置。与自动喷水灭火系统也应分开独立设置, 当设计有困难时,可合用消防泵, 但在自动喷水灭火系统的报警阀前必须分开设置。 2、室内消火拴给水系统管道, 应布置成环状管网。其进水管或引入管不应少于两条, 当其中一条发生故障时, 其余的进水管或引入管应仍能保证消防用水量和所需水压的要求。
地下室消防水池与取水口的连通管道标高做高了怎么办?
地下室消防水池与取水口的连通管道标高做高了怎么办?能把连通管道翻到地面上做个内扣式接口供消防车吸水吗?
项目临时消防管理工作指引手册,常见隐患识别!
消防水设施验收常见问题及解析
在消防验收过程中我们经常碰到一些项目共同存在的不符合图纸设计文件或各类现有规范的问题,为更直观的表达,我们采用图片对比的方式举例说明如下: #1 关于消防水泵的基础安装问题 消防水泵基础的规范对于消防系统的稳定运行至关重要,泵与底座一般有两种安装方式,一种是直接装在水泥基础上的刚性连接,另一种是采用JGD型减振器安装的柔性连接。不少工程的消防水泵直接安装在消防水泵房的地面上。
消防水泵除了进出水管,还有一条管不能漏
常见问题:消防水泵未设置试水管。 1.问题描述 1)消防水泵未设置DN65试水管【图示1】,造成日常维护过程中无法对消防水泵 进行测试; 2)部分消防水泵虽然设置了DN65试水管,但其安装的位置不便维护操作测试。
消防产品CCCF强制/自愿性认证知识,一文速懂!
#1 CCCF认证 CCCF认证即是"产品强制认证",是应急管理部发布的强制认证。 F代表消防产品,是国家认证认可监督管理委员会根据《强制性产品认证管理规定》(中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局令第5号)制定的。 对于CCCF强制性认证的产品,你必须先通过认证才能在市场上销售,否则就是违法销售。
消防给水与消火栓系统规范变化对比
新规指《消防设施通用规范》(GB55036-2022);原规范指《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)。新规要求在前。 3.0.1 消防给水系统应满足水消防系统在设计持续供水时间内所需水量、流量和水压的要求。 3.0.2低压消防给水系统的系统工作压力应大于或等于0.60MPa(原规范:低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定,且不应小于0.60MPa
消防给水管道最全知识点!
1.管材和阀门 1)埋地管道。当系统工作压力不大于1.20MPa时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于1.20MPa小于1.60MPa时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时,宜采用无缝钢管。 2)架空管道。当系统工作压力小于等于1.20MPa时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力大于1.20MPa时,应采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管;当系统工作压力大于
高层建筑的消防给水,都有哪些要求?整理看这!
什么是高压消防给水系统?设计时要注意什么?
设计时要注意以下几点: 1、管网高压系统 至少有独立可靠的两路及以上供水接入消防系统,同时满足: ①、任一水源供水管最小流量不小于消防给水设计流量。 ②、任一水源供水管最小压力不小于消防系统最不利点所需供水压力。 2、重力高压系统 由高位水池至少引出两路及以上供水接入消防系统,同时满足: ①、Vo≥建筑物消防给水一起火灾灭火用水总量。 ②、 H>Po+Pp+Pr。 ③、高位消防水池任一出水管最小流量不小于消防给水设计流量。
给排水施工工艺的全流程解读!
沟槽连接件和机械三通外形区别
沟槽连接件和机械三通外形区别 谁知道?
高层建筑消防水管道如何布置?必看!
地下消防水池什么情况需要设置室外取水口?
设置在地下室的消防水池当储存了室外消防用水时,则需要设置消防取水口。 那么什么情况下,消防水池需要储存室外消防用水呢?下面分两种情况进行说明 一、当建筑室外消火栓采用市政供水时,但市政供水不能满足两路供水(可采用一路供水的建筑除外)时,则需要另外设置消防水池储存室外消防用水,一般把这部分室外消防用水设置在与室内消防用水共用的地下消防水池,此时,这个地下消防水池则需要设置室外取水口。
消防给水管网设置及管道安装要求
消防给水管网的施工是建筑设备工程的重要组成部分,施工质量的好坏,直接影响建筑及厂区消防设施的正常运行,以下内容为消防给水管网的设置及管道安装要求。 1.管材和阀门 1)埋地管道。当系统工作压力不大于1.20MPa时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于1.20MPa小于1.60MPa时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时,宜采用无缝钢管。
消防系统采用钢管时的水锤压力分析
本文仅讨论消防系统采用钢管时的水锤压力分析。 14版水消规第5.5.11条: 消防水泵出水管应进行停泵水锤压力计算,当计算所得的水锤压力值超过管道试验压力值时,应采取消除停泵水锤的技术措施。 停泵水锤消除装置应装设在消防水泵出水总管上,以及消防给水系统管网其他适当的位置。
关于消火栓动压静压计算
高规 7.4.6.5 消火栓栓口的静水压力不应大于0.80MPa,当大于0.80MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,消火栓处应设减压装置。这个动压和静压是怎么计算的呢 确定水泵杨程后H动=H泵-H几何-H损-H栓口H静=H泵-H几何 对不对 谢谢了
消防外网原理
求小区住宅消防外网图纸
高层建筑消防给水
消防给水系统安装间距汇总
1. 高位消防水箱 高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m。 2. 消防水池 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:
消防给水系统分类
1.消防给水系统按照水压分类可以分为四种,分别为高压消防给水系统、临时高压消防给水系统、低压消防给水系统、稳高压消防给水系统。 1)高压消防给水系统:最不利点消防用水点水压和流量平时能满足灭火要求,系统不设消防泵和消防转输泵。比较常见的高压系统有管网高压系统(建筑之外的双水源能满足灭火设施所需工作压力、流量及水量)、重力高压系统(高位消防水池的最低有效水位能满足最不利点的压力水量要求)。
消防给水系统的压力表量程如何选择
一、消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关;安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞; 压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的2倍~2.5倍 。 二、消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表, 消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa
消防水泵安装验收要点总结,收藏学习!
消防水泵安装验收要点 1??消防水泵的规格、型号应符合设计要求,并应有产品合格证和安装使用说明书。 ????检查数量:全数检查。 ????检查方法:对照图纸观察检查。 2??消防水泵的安装,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB?50231、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB?50275的有关规定。
2023高层住宅消防验收案例工作手册,超多验收节点把关!
FM认证标准
请问那位大侠有全套的FM认证标准
火灾自动报警系统的维护管理
一、系统定期检查 不同类型的探测器、手动火灾报警按钮、模块等现场部件应有不少于设备总数1%备品。系统设备的维修、保养及系统产品的寿命应符合《火灾探测报警产品的维修保养与报废》(GB 29837)的规定,达到寿命极限的产品应及时更换。 二、系统故障及处理方法
某幼儿园建筑灭火器设计实例
一、工程概况 某幼儿园地上3层,建筑高度14米,建筑面积2600平方米。 二、建筑灭火器设计 设计依据:《建筑灭火器设置规范》GB 50140-2005 根据规范附录表A和附录表D要求,为有效扑灭建筑的初期火灾,根据场所具体的使用功能区分火灾种类和危险等级进行灭火器的选择设置。
消防应急照明和疏散指示系统一
一、系统的基本性能 (一)系统的连续供电时间 (二)地面水平最低照度 建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定: (1)疏散楼梯间、疏散楼梯间的前室或合用前室、避难走道及其前室、避难层、避难间、消防专用通道,不应低于10.01x。 (2)疏散走道、人员密集的场所,不应低于3.01x。
图解消防工程
消防工程给水是给排水工程的重要组成部分,这次将为大家详细介绍消防给水工程系统,包括详细的图例介绍,希望可以帮助到大家。 建筑消防系统一般可分为:消火栓给水系统;自动喷水灭火系统;水幕消防系统三种形式。 消火栓系统 一、系统工作原理 火灾时着火部位附近出1支或几支水枪灭火,水箱中水供应,同时启动消防泵,泵供水不入箱,箱处有止回阀,消防队来了,消防车可从室外管网取水加压,通过水泵接合器打入室内灭火,也可在室外用车上水枪灭火。
消防系统的核心设备
消防水系统,是我们在生活中最容易接触到的一种自动灭火系统,也是保护大多数普通场所的系统,因此无论是施工还是维保都应该格外重视。下面为大家介绍的,就是在这几种系统中最重要的部件:报警阀、消防泵、消火栓、水泵接合器、隔膜式气压罐、喷淋头等。 自动喷水灭火系统 - 报警阀 自动喷水灭火系统分为闭式系统(湿式、干式、预作用、重复启闭预作用、防护冷却系统)和干式系统(雨淋、水幕系统)。而这些系统所用阀组共可以分为四种:湿式报警阀、干式报警阀、预作用报警阀、雨淋报警阀。接下来我们就分别对各种阀组的功能以及阀组上连接的管路做详细讲解。
25个消防喷淋的安装常见问题
喷淋系统有消防泵房、楼梯间、电梯前室、地下室、屋顶等重点检查部位以及末端试水装置;管道支架、吊架、防晃支架设置等质量关注点质量关注点,那么常见的质量通病有哪些呢?以及我们该如何防治? 通病1 自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求,与管道转弯处和阀门的距离达不到要求 产生原因及后果:
系统组件及设置要求
一 、水流指示器 (一)工作原理 水流指示器是在自动喷水灭火系统中将水流信号转换成电信号的一种水流报警装置,一般用于湿式、干式、预作用、循环启闭式、自动喷水-泡沫联用系统中。水流指示器的桨片与水流方向垂直,喷头开启后引起管道中的水流动,当浆片或膜片感知水流的作用力时带动微动开关动作,接通延时线路,延时器开始计时。达到设定的延时时间后,桨片仍向水流方向偏转无法回位,电触点闭合,输出信号。当水流停止时,叶片和动作杆复位,触点断开,信号消除。
细水雾灭火系统
一、 系统的的灭火机理和工作原理 (一)灭火机理 吸热冷却、隔氧窒息、阻隔辐射热、浸湿作用。 (二)工作原理 (1)开式细水雾灭火系统 采用自动控制方式时,火灾发生后,消防联动控制器收到两个独立的火灾报警信号,联动启动系统控制阀组和消防水泵(或储气、储水瓶组)并向系统管网供水,水雾喷头喷出细水雾实施灭火。
消防水池、高位消防水池、消防防水池设置图要点!
一、消防水池(★★★) 内容 设置要求 助记 专用 消防用水与其他用水合用时,应有保证消防用水不作他用的技术措施 生消分离 有效容积 1.消防水池的有效容积应根据计算确定,但不应小于100m?,当仅设有消火栓系统时不应小于50
建筑工程消防验收给排水专业常见问题总结
建筑消防设施关系到人民群众的生命财产安全,住房和城乡建设部、应急管理部非常重视,河北省住房和城乡建设厅出台了消防验收现场评定App,石家庄市住房和城乡建设局、石家庄市消防救援支队联合编制了《石家庄市消防设计审查疑难问题操作指南》,为石家庄市辖区的消防设计、施工、验收指出了具体操作办法,为确保人民群众和社会消防安全打下了坚实的政策基础。火灾事故不可能完全避免,但当火灾事故发生时,建筑消防设施,如消火栓及自动喷淋灭火系统等消防设施能起到应有的作用,为人民群众生命财产安全保驾护航。
上一页