消防系统采用钢管时的水锤压力分析
一直单身的西装
2023年09月06日 11:05:12
只看楼主

本文仅讨论消防系统采用钢管时的水锤压力分析。           14版水消规第5.5.11条: 消防水泵出水管应进行停泵水锤压力计算,当计算所得的水锤压力值超过管道试验压力值时,应采取消除停泵水锤的技术措施。 停泵水锤消除装置应装设在消防水泵出水总管上,以及消防给水系统管网其他适当的位置。

本文仅讨论消防系统采用钢管时的水锤压力分析。
         
14版水消规第5.5.11条: 消防水泵出水管应进行停泵水锤压力计算,当计算所得的水锤压力值超过管道试验压力值时,应采取消除停泵水锤的技术措施。 停泵水锤消除装置应装设在消防水泵出水总管上,以及消防给水系统管网其他适当的位置。

水锤压力计算公式如下:


14版水消规关于管道的试验压力详下表:


根据规范水锤压力计算公式,钢管在不同管径不同流量下的水锤压力值为:


上表中,管径单位为mm,水锤压力单位为Mpa,流量单位为L/s。

注:因民用建筑消防系统工作压力不大于2.40Mpa,民用建筑消防系统当采用钢管时最大公称压力等级为2.5Mpa,对应的管道试验压力为2.9Mpa,故水锤压力计算值超过2.90Mpa后就不再计算。

         
由上表可知,相同管径下,管道流量越大,相应的水锤压力越大;相同管道流量下,管径越大,相应的水锤压力越小。
         
根据规范,当消防水泵出水管的水锤压力值超过管道试验压力值时,应采取消除停泵水锤的技术措施。
比如某建筑高度15m的多层商业(体积约2.4万m3),室内消火栓流量25L/s,消防主泵扬程0.65Mpa,对应的管道试验压力为1.40Mpa,管材采用热浸锌镀锌钢管,管道管径DN150,对应的水锤压力值为1.83Mpa,故这种情况下该室内栓系统应采取消除停泵水锤的技术措施。

zxl-66
2023年09月09日 11:34:10
2楼

学习了,谢谢分享

回复
zxl-66
2023年09月09日 15:39:33
3楼

《消防给水与消火栓系统技术规范》GB 50974-2014实施指南P103-104“延伸思考”中的“思考8:第5.5.11条消防水泵出水管的停泵水锤计算举例”,供参考

回复
zxl-66
2023年09月09日 15:39:41
4楼

《消防给水与消火栓系统技术规范》GB 50974-2014实施指南P103-104“延伸思考”中的“思考8:第5.5.11条消防水泵出水管的停泵水锤计算举例”,供参考

回复