消防水设施验收常见问题及解析
满身肌肉的帽子
2023年09月19日 10:25:05
只看楼主

在消防验收过程中我们经常碰到一些项目共同存在的不符合图纸设计文件或各类现有规范的问题,为更直观的表达,我们采用图片对比的方式举例说明如下: #1 关于消防水泵的基础安装问题 消防水泵基础的规范对于消防系统的稳定运行至关重要,泵与底座一般有两种安装方式,一种是直接装在水泥基础上的刚性连接,另一种是采用JGD型减振器安装的柔性连接。不少工程的消防水泵直接安装在消防水泵房的地面上。


在消防验收过程中我们经常碰到一些项目共同存在的不符合图纸设计文件或各类现有规范的问题,为更直观的表达,我们采用图片对比的方式举例说明如下:

#1 关于消防水泵的基础安装问题

消防水泵基础的规范对于消防系统的稳定运行至关重要,泵与底座一般有两种安装方式,一种是直接装在水泥基础上的刚性连接,另一种是采用JGD型减振器安装的柔性连接。不少工程的消防水泵直接安装在消防水泵房的地面上。

 
错误做法
 
正确做法

#2 关于稳压泵出水管和吸水管闸阀的设置问题

规范规定稳压泵的吸水管应设置明杆闸阀,稳压泵的出水管应设置消声止回阀和明杆闸阀,很多工程稳压泵的出水管和吸水管现场设置了暗杆闸阀或蝶阀。

 
错误做法
 
错误做法
 
正确做法

#3 关于水力警铃的设置位置问题

规范规定水力警铃应设置在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上,很多工程的水力警铃设置在消防水泵房内或报警阀室内。

 
错误做法
 
错误做法
 
正确做法

#4 关于自动喷水灭火系统末端试水装置排水设施的问题

规范规定自动喷水灭火系统末端试水装置应设置相应的排水设施,很多工程的自动喷水灭火设施末端试水装置未设置排水设施。

 
错误做法
 
正确做法

以上是在验收过程中发现的很多项目共同存在的消防设施方面的常见部分问题,希望施工单位总结经验,在施工过程中避免类似情况发生。

相关推荐

APP内打开