一、倒流的分类。倒流在工程中有虹吸回流和反压回流(又称背压回流)两种情况,具体发生的可能情形如下: 1)虹吸回流。由于饮用水供水系统的配水管内产生负压,导致正常水流方向的倒转。 当室内消防给水由市政给水管网直接供水且市政给水管网爆管时,会造成负压抽吸,消防用水时因用水量巨大而引起附近管网产生负压等。 2)反压回流。由于饮用水供水系统的配水管内下游水压长时间或短时间高于供水管水压,导致正常水流方向的倒转。
一、倒流的分类。倒流在工程中有虹吸回流和反压回流(又称背压回流)两种情况,具体发生的可能情形如下:
1)虹吸回流。由于饮用水供水系统的配水管内产生负压,导致正常水流方向的倒转。
当室内消防给水由市政给水管网直接供水且市政给水管网爆管时,会造成负压抽吸,消防用水时因用水量巨大而引起附近管网产生负压等。
2)反压回流。由于饮用水供水系统的配水管内下游水压长时间或短时间高于供水管水压,导致正常水流方向的倒转。
如消防水泵从供水管上直接抽水,水泵出水管内的压力高于吸水管内的压力。当水泵因故障或停电而中断运行,或根据供水需求而自动停泵时,必然发生回流。另外,当消防给水由市政给水直接供水且消防车通过消防水泵接合器向消防给水时,也会产生背压回流。
二、倒流防止器分类。倒流防止器分减压止回阀、双止回阀、单止回阀;减压型又分低阻力和常规型。单止回阀通常用于没有污染的场所。双止回阀是两个止回阀串联起来的阀门,其动作原理见图3-40减压型倒流防止器是在双止回阀的基础上增加止回阀阀瓣的开启压力以及泄水阀,是一套由多个阀门组合在一起的装置,包括前后检修闸阀、桶形过滤器、第一止回阀、第二止回阀、泄水阀和4个小的检测球阀。
其中,第一个检测球阀安装在倒流防止器上游闸阀的进水端。当倒流防止器需要检测或者维修时,需关闭前后检修闸阀,通过检测仪器链接各检测球阀,可以把压力导向各个腔体,可以引水冲洗腔体内部杂质。
第一止回阀、第二止回阀各具有一个弹簧,分别有不同的弹簧预紧力。弹簧的预紧力使得止回阀紧紧密封,两个独立的止回阀将倒流防止器的腔体分为进水腔、中间腔、出水腔。
根据能量守恒定律,水流推开止回阀需克服弹簧作用力形成各腔压力递减,其压力依次为P、P2、P3。国家相关标准规定,当P与Pz的压差大于或等于20kPa时,第一止回阀应紧闭不漏水,当 P2与P;的压差大于或等于7kPa时,第二止回阀紧闭不漏水。
泄水阀安装在倒流防止器中间腔最底部,其内部一个弹簧,弹簧的作用力让泄水阀处于开启状态。当倒流防止器正常工作时,压力P通过导管进入泄水阀的下腔,利用 P与 P,的压差压缩泄水阀的弹簧,使泄水阀闭合密封不泄水。
国家相关标准规定,当P与P?的压差大于或等于14kPa 时,泄水阀不泄水。同时,为了保障泄水阀正常动作,便于观察泄水阀工作状态,要求倒流防止器的最低点距离地面不小于30cm。
根据国家相关标准规定,当室内消防给水系统由市政给水系统管网直接供水时,应在引入管处采取防止倒流的措施; 当消防水泵从市政给水管网直接吸水时,在其出水管上应设置有空气隔断的倒流防止器。