消防水泵-吸水管路设置要求
专业达人
2022年12月16日 13:16:40
只看楼主

本文讲述消防水泵吸水管路设置要求,列示消防吸水管路的常见错误和正确设置方式。文末附视频讲解! 第一章 吸水管路设置要求 一、每组消防水泵的吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其他吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量。(5.1.13) 二、消防水泵吸水管布置应避免形成气囊。 三、消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求。吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没

本文讲述消防水泵吸水管路设置要求,列示消防吸水管路的常见错误和正确设置方式。文末附视频讲解!

第一章 吸水管路设置要求

一、每组消防水泵的吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其他吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量。(5.1.13

二、消防水泵吸水管布置应避免形成气囊。

、消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求。吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm5.1.13

 

四、消防水泵吸水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.0m/s~1.2m/s;直径大于DN250时,宜为1.2m/s~1.6m/s;5.1.13

五、吸水井的布置应满足井内水流顺畅、流速均匀、不产生涡漩的要求,并应便于安装施工;5.1.13

六、消防水泵的吸水管、出水管道穿越外墙时,应采用防水套管;当穿越墙体和楼板时,应符合《消防给水及消火栓系统技术规范》第12.3.19条第5款的要求;5.1.13

七、消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用钢性防水套管时应在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于DN1505.1.13

八、消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时,宜设置电动阀门。5.1.13

第二章 两格(两座)消防水池的吸水管路设置要求

根据规范要求,消防水池的总蓄水有效容积大于500m?时,宜设两格能独立使用的消防水池;当大于1000m?时,应设置能独立使用的两座消防水池。每格(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管,且其管径应能满足消防给水设计流量的要求。

下面,我们讲解在分隔成两格和两座的消防水池中,消防水泵吸水管设置的最优方案和常见误区:

方案一:本方案为相对较好的方案,一个消防水池检修,不影响消防水泵吸水。

方案二(不宜):本方案吸水管交叉,容易形成气囊,或者需要提高部分水泵的最低有效水位,造成浪费。

方案三(不宜):本方案采用独立于水池外的吸水井,水泵吸水时容易产生漏斗效应,且水质难以保证。

方案四(不应):本方案存在较大隐患,当一格(或一座)消防水池检修时,泵组不再具备一用一备的功能。

附:视频解读

消防水泵-吸水管路设置要求

 

 

内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

满足NFPA要求的消防水泵房施工图

https://ziliao.co188.com/d63156309.html


知识点:消防水泵-吸水管路设置要求


hbliuwei123
2023年10月03日 10:44:48
2楼

学习了·

回复

相关推荐

APP内打开