论坛
暖通空调
更多
中央空调
3.5943w
土木在线中央空调版块涉及到中央空调施工及验收规范等内容,欢迎讨论!让你活在四季如春的世界!
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
空调填充制冷剂的操作步骤与方法是怎么样?
有朋友问,向空调管路中填充制冷剂的操作步骤是怎样的?这要看你是在什么情况下向管路里面填充制冷剂。 1、如果是新空调,管路安装完成后,进行气密性试验后,需要追加冷媒前一定要先对管路系统进行抽真空。之后直接将压力表接到操作阀上(分体小机组只有一个操作阀,多联机有两个阀的操作接口,在机器停机状态追加两个接口都可以,但是开机加氟一定要在低压处)。 2、如果是在空调运行(使用)过程中追加冷媒一定要在低压处接压力表,这时候你要判断系统的高低压接口,制冷的时候液管是高压,气管是低压,制热时相反。追加冷媒的时候要注意,R22冷媒因为是单一冷媒追加时按照气态方式追加即可,而R410A是两种冷媒混合的疑似共沸冷媒,必须液态方式追加(否者成分会变),这时候在低压侧加注意速度要慢,防止压机回液。
暴力拆解空调,告诉你价格相差几百的玄机在哪!
有不少消费者在问,为什么都是知名品牌空调,空调的功能、匹数等各项参数相同,但是价格却区别很大。我们在某电商渠道挑选的两款空调,暴力拆解看下这两款空调用料和配件上具体有哪些区别。 一、蒸发器 蒸发器铜管的数量和粗细直接决定了它从空气中转化热量的高低,铜管越多越粗制冷热效率更好。
老师傅总结的空调维修六大技巧,看看你会了吗?
一位老冷暖空调维修师傅告诉我,冷暖空调我们可以通过观察其空调的表征及运行情况,是可以判断空调大致的故障的,比如很多空调维修师傅通过观察压力表、温度计等情况和反应来判断空调的故障,这些观察法是师傅们最简便、最快速且最容易实现的方法,下面我把空调维修师傅所积累下的方法进行总结,并进行具体的介绍,分享给大家。 (1)、压力表检测法 压力表检测法是通过压力表观察空调器运行时压缩机吸、排气侧的压力,根据表的压力值和对应的温度值来分析判断故障所在部位,在正常情况下,压缩机吸、排气侧的工作压力和对应的温度值如下表所示:
暖通空调——暖通安装工程质量控制(二)
收录于话题 8、保温材料应做点燃试验,其材质、密度、规格、厚度及防火性能应符合设计;各类空调设备、部件的油漆完好且不得遮盖铭牌标志和影响功能使用。 9、对电加热器保温前后800mm的风管和绝热层及穿越防火墙风管,管道两侧2m内的绝热层必须是不然材料。 10、保温管道支架应有防腐处理木垫,保温层应密实。无裂缝、空隙等缺陷,表面应平整,封闭良好;管道阀门、过滤器及法兰部位的绝热结构应能单独拆卸。金属保护壳应紧贴绝热层,不得有缝隙、渗人、褶皱、脱壳、压扁和强行接口等现象;接口搭接位于两侧下方、应顺水并有凸筋加强,搭接尺寸为20-25mm。屋面室外金属保护壳应接地。
暖通空调——暖通安装工程质量控制(一)
收录于话题 本次暖通及空调安装工程质量控制要点汇报的意义主要在于提高我们工程部安装专业管理人员,在熟练掌握各专业的设计、施工及验收规范之外,还应了解其他项目已发生过的质量缺陷案例,以及学习其他优秀的做法,从而可以对自身项目相应问题的预判及合理处理提供帮助。
VAV变风量空调系统基础应用手册
收录于话题 变风量空调系统是利用改变进入空调区域的送风量来适应区域内负荷变化的一种空调系统,是全空气系统的一种类别,主要用于办公和其他商用建筑。 最大的优点在于节能和提供良好的舒适性。 变风量空调系统基本构成变风量空调系统有各种类型,他们均有四个基本部分构成: 变风量末端装置、空气处理及输送设备、风管系统及自动控制系统。
空调风管静压选择的确定方法,一起来学习!
收录于话题 一、基础知识 1.压力的种类 动压—由风速而产生的压力;空调厂家设计时均已经考虑,无需计算。静压—垂直作用于风管壁面的压力,用于克服风管阻力;所以,对于风管机组有零静压和带静压之分,零静压指静压为0pa,不能接风管,因为无法克服风管阻力, 而使得风无法吹出。带静压机组指带有静压,可以接风管,因为静压可以克服风管阻力。
扎实设计基本功:暖通设计的三大阶段细节解读
本帖最后由 小小子 于 2013-11-2 11:17 编辑 暖通专业作为机电设备的3大专业之一,在民用建筑和工业建筑中发挥着重要的、不可缺少的作用。一般来说,暖通专业会细分为几个方向:采暖、供热、通风、空调、除尘和锅炉。我们日常生活中,接触最多的是通风和空调这两个方向,北方地区还有采暖和供热。下面我们以空调这个方向为例,谈谈目前一般按照怎样的流程去设计的。暖通设计的3个阶段: 一个新的工程,在国内设计院,设计一般会有3个阶段,即方案阶段、初步设计阶段和施工图阶段。
空调设备防冻知识,很实用!
冬天的制冷设备,尤其是寒冷的北方,要注意对中央空调做好防寒措施。特别是商场、制造企业、宾馆等大型场的 商用中央空调 更需要防冻,那么如何防冻,防冻有哪些措施呢? 一、主机的防冻 将主机冷凝器或蒸发器进出口阀门关闭,放水阀和放空阀打开,再利用压缩空气将余水吹净。 二、水泵的防冻 将冷剂水泵进出口阀关闭,水泵排水阀和放空阀打开,放尽水。将冷却水系统最低点阀门打开,放净冷却水,并打开水泵放水阀,待系统水放净后,为防止雨水通过冷却塔进入,关闭冷却塔出水总阀,打开冷却塔集水盘排污阀,使雨水及时从排污阀排掉。
暖通空调——空调冷凝水排放
在中央空调的冷冻水、冷却水、冷凝水三个水系统中,一般设计对冷冻水及冷却水系统相当重视,施工时对施工质量的管理及试压等环节也做的比较周到,运行一段时间后所出的问题较少,而对冷凝水系统的关注则相对差一些,酒店类建筑大部分空调末端安装在天花板上,由于冷凝水排放所出问题的滞后性,往往在打湿天花板造成损失后才能发现问题,因而对冷凝水的排放也应引起足够的重视。 一、影响空调冷凝水正常排放的因素: 1、使用非规范冷凝水管材质,如PVC等。
暖通空调——冷水机组的选型
水冷冷水机空调系统 主要设备有: (1)螺杆机组 (2)冷却塔 (3)冷冻水泵 (4)冷却水泵 (5)补水泵 (6)电子水处理仪或全自动软化水处理装置 (7)水过滤器 (8)膨胀水箱 (9)末端装置(空气处理机组、风机盘管等)
暖通空调施工现场需要注意的细节问题
1、设备和材料在进厂时必须有产品合格证。 2、材料进场检验报告,应有上级检验部门的签字和盖章;进口设备要有商检证明,及中文质量证明等。 3、预留洞位置应正确;预留洞规格尺寸应正确;预留洞口应光滑完整无破损。 4、套管外应清理干净并刷脱模剂;套管位置正确固定牢固;套管规格符合设计要求。
中央空调基础知识-第一章【空调技术知识】
一、按空调设备的设置情况分类:(1)集中式空调系统:集中式空调系统是将各种空气处理设备和风机都集中设置在一个专用的机房里,对空气进行集中处理,然后由送风系统将处理好的空气送至各个空调房间中去。(2)半集中式空调系统:除有集中的空气处理室外,在各空调房间内还设有二次处理设备,对来自集中处理室的空气进一步补充处理。(3)全分散式空调系统:把空气处理设备、风机、自动控制系统及冷、热源等统统组装在一起的空调机组,直接放在空调房间内就地处理空气的一种局部空调方式。
暖通空调——空调水泵选型要点
冷冻水泵: 在冷冻水环路中驱动水进行循环流动的装置。我们知道,空调房间内的末端(如风机盘管,空气处理机组等)需要冷水机组提供的冷水,但是冷冻水由于阻力的限制不会自然流动,这就需要水泵驱动冷冻水进行循环以达到换热的目的。 冷却水泵: 在冷却水环路中驱动水进行循环流动的装置。我们知道,冷却水在进入冷水机组后带走制冷剂一部分热量,而后流向冷却塔将这部分热量释放掉。而冷却水泵就是负责驱动冷却水在机组与冷却塔这个闭合环路中进行循环。外形同冷冻水泵。
中央空调风道风速计算方法及风口如何选择
收录于话题 风管,是用于空气输送和分布的管道系统。有复合风管和无机风管两种。风管可按截面形状和材质分类。 中央空调风口是中央空调系统中用于送风和回风的末端设备,是一种空气分配设备。送风口将制冷或者加热后的空气送到室内,而回风口则将室内污浊的空气吸回去,两者形成一整个空气循环,在保证室内制冷采暖效果的同时,也保证了室内空气的制冷及舒适度。
变频空调和定频空调的区别
收录于话题 什么叫变频空调,简单来说,变频空调就是在普通空调的基础之上采用了变频压缩机,其制冷制热原理和定频空调完全相同,不同的是变频空调能根据房间实 际所需冷热量自动调节压缩机运转功率,从而造成了使用舒适度、节能效果等方面的不同。下面,我们将通过图文地比,详细阐述变频空调和定频空调的区别。 变频空调和定频空调的区别:节能性 变频空调为何节能: 1.定频空调在
空调设备防冻知识,很实用!
收录于话题 冬天的制冷设备,尤其是寒冷的北方,要注意对中央空调做好防寒措施。特别是商场、制造企业、宾馆等大型场的 商用中央空调 更需要防冻,那么如何防冻,防冻有哪些措施呢? 一、主机的防冻 将主机冷凝器或蒸发器进出口阀门关闭,放水阀和放空阀打开,再利用压缩空气将余水吹净。 二、水泵的防冻 将冷剂水泵进出口阀关闭,水泵排水阀和放空阀打开,放尽水。将冷却水系统最低点阀门打开,放净冷却水,并打开水泵放水阀,待系统水放净后,为防止雨水通过冷却塔进入,关闭冷却塔出水总阀,打开冷却塔集水盘排污阀,使雨水及时从排污阀排掉。
商用中央空调系统冬季防冻知多少?
进入冬季,气温变得很低, 大 型商场、大型 酒店 、宾馆等 场所所 使用的商用中央空调,经常会出现结冻现象,今天来说说中央空调冬季防冻措施。
暖通空调——空调设计笔记参考
一、末端设备冷负荷指标: 序号 建筑功能 末端冷负荷指标 水系统 氟系统 1 普通办公室(内区) 220w/m 2 170w/m 2 2 普通办公室(外区)
精密空调原理、分类、选型、接线与常见故障处理
收录于话题 精密空调的定义: 精密空调能够充分满足机房环境条件要求的机房专用精密空调机(也称恒温恒湿空调)。精密空调主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。 制冷过程: 压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向周围空气中释放,使高温高压的气体制冷剂重新凝结成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、气混合态的制冷剂,然后送到蒸发器回路中去;蒸发器将液、气混合态的制冷剂通过吸收机房环境中的热量。
定量风阀通风空调中的应用
收录于话题 定风量阀,是一种机械式自力装置,适用于需要定风量的通风空调系统中。定风量阀风量控制不需要外加动力,它依靠风管内气流力来定位控制阀门的位置,从而在整个压力差范围内将气流保持在预先设定的流量上。 (一)在新风系统中的应用 目前,在国内,风机盘管加新风系统的空调方式还是较普遍,尤其是宾馆客房部分,大部分写字楼、办公楼都采用这种方式。通常做法是每层设新风机组,走道敷设新风干管,几十根支管分别从总管上接入各房间。
空调制热功能使用不当,将烧坏电机!
收录于话题 随着气温的逐渐降低,各种家用取暖电器纷纷派上了用场,不过随着使用频率的增加,空调不制热的现象就开始时有发生了。 虽然空调一直以制冷著称,但是空调制热效果也不能忽视,因为在我们国家大部分家庭用户都是采用空调冬夏两用,而选择制热效果好的空调已成为消费者选购空调的一大关键,空调怎样制热,空调制热原理究竟是什么呢?空调不制热的原因有哪些,冬季空调不制热怎么办?
GB50736-2012民用建筑供暖通风与空气调节设计规范-含附录条文说明
最新规范完整版,上传给大家
暖通空调——冬天空调制热不好的原因
tiantian 大学生建筑机电学习 收录于话题 1、为什么天气越冷,制热效果越差? 答: 主要是因为天气越冷,室外温度低,空调制热从室外空气环境中吸收空气的热量的难度加大,导致制热效果相对较差。 2、为什么在-5度以下,建议改用其他设备制热? 答: 冬天空调制热时,空调通过室外机换热器(即冷凝器)吸收室外空气的热量,再通过室内机的换热器(即蒸发器)把热量输送给室内。同时在制热时,室外机换热器是作为蒸发器使用,
风管宽高比问题?
请问风管可不可以做成1300*150的?也就是高度很小,但宽度很大?
中央空调冬季制热效果差如何解决?
收录于话题 一、本文 适用范围 本文仅适用于格力Star、雅居系列家用多联机。本文仅适用于售后投诉机组制热效果不好。 导致制热效果不好的问题非常多,本文仅用于指导排查常见的制热效果不好问题并给出建议性解决方法,实际处理手段可根据实际情况灵活调整,本文方案的方法仅供指导参考意义。 二、 排查方法 对于制热效果不好的机组,主要从:安装环境、室内气流组织、机组参数等三方面进行排查分析。
空调泄露了,修复这些关键部位是关键!
制冷系统 主要由 压缩机 、 冷凝器 、 节流阀 、 蒸发器 组成,而制冷剂的漏点也可能出现在制冷系统的任一部位。 1、蒸发器泄漏 蒸发器左右两侧焊口较多,可能出现的漏点也较多。新安装的空调器泄漏,主要原因是空调器生产厂员工焊接技术欠佳,在没有把铜管烧红(温度没有达到600℃~700℃),就把焊条放在焊口处,铜管和焊料没能熔合在一起,造成焊口夹焊、有麻渣、不光滑,从而导致制冷剂的泄漏。
大金家用中央空调系统的设计要点
目前的市场情况来看,专业的设计方案已成为了家用中央空调行业的一道“坎”。作为一项系统工程,家用中央空调并不是一件简单的家用电器。家用中央空调系统设计质量的好坏,能直接影响机组能否正常使用。因此,大金家用中央空调系统的设计方案值得关注! 1、空调负荷的计算:空调负荷计算为合理选择空调末端处理设备和确定冷、热源设备容量提供依据。空调负荷计算包括夏季冷负荷计算和冬季热负荷计算。确定空调系统总负荷时,应充分考虑住宅使用的特殊性。
中央空调水系统的水质管理
随着 社会的发展,国内采用中央空调水系统进行室内温度调节的场所越来越多。中央空调使用过程中的水质问题也越来越突出。 其中以循环冷却水系统和制冷机的结垢、藻菌类的增长、冷冻水系统黑水及锈渣的出现、风机盘管因锈渣而堵塞等现象尤为突出。 这些现象导致运行工作人员难以应付,并且影响制冷机的正常运行。因此,为了 保证整个空调的正常 效果, 延长空调设备的使用寿命, 节约设备的运行费用,必须对
机房空调制冷量如何配置计算?这些估算方式需要了解
不少朋友多次提到关于机房精密空调如何配置,配置多大的功率的空调合适? 有没有什么标准,本期我们一起来看下机房空调制冷量计算方法。 精密空调的负荷一般要根据机房实际 余热余温 以及 状态的变化 进行准确计算,但在条件不允许时也可计算,下面介绍两种简便的计算方法: 一、机房制冷量简便计算方法
【案例分享】沃肯系统在医疗行业热水工程水处理领域的应用
沃肯电脉冲阻垢系统在医疗行业的应用案例 公司简介:碧迪(BD)快速诊断产品(苏州)有限公司位于江苏省苏州工业园区出口加工区B区,经营范围主要是开发与生产速测医疗产品,销售自产产品并提供相关的技术咨询和技术服务,提供创新的解决方案,以帮助推进医学和基因组学研究、加强传染性疾病和癌症的诊断、改善药物管理、促进感染预防、为手术和介入治疗提供工具,并支持糖尿病管理。在保护患者和医护人员安全、强化医学研究和临床实验室建设领域为行业所瞩目。
制冷原理及中央空调系统设备元器件介绍
1、制冷原理与工作流程 部分图例: 冷冻水供水和回水回路: 它分布到整个大楼,了解原理请看局部,下面放大局部图。 主管内冷冻水的循环水流方向有二种形式,本例是同程式,同程式比异程式多根管,管径粗细分配相反。末端负荷是空调机和风盘。 冷水机组:螺杆式冷水机组:螺杆式压缩机属於容积式压缩机, 螺杆压缩元件的主要部件是凸形转子和凹形转子, 这两个转子相互靠近移动,使它们之间及腔内的体积逐渐减小。本文来源制冷百科公众号。
水暖管及空调通风管道可以穿越变配电室吗/
请问:水暖管及空调通风管道可以穿越变配电室吗/
冷冻水和冷却水进出水温度的高低各有什么效果?
比如冷却水进出水温度32-37度,与进出水温度30-35度相比,哪个效率更高?为什么?
空调系统抽真空原因与方法~~~
一、什么是空调抽真空/为啥要抽真空 由于空调的安装专业性较高,因此对于普通用户来说,类似抽真空这样的操作就颇有神秘感,究竟我们安装空调需不需要抽真空,抽真空操作我们应该注意些什么这些问题,本文将为您一一解答。 二、什么是空调抽真空? 说到真空,真空是什么?实际上真空是一种不存在任何物质的空间状态,是一种物理现象。对于空调来说,抽真空是空调生产、安装和维修过程中,充注制冷剂前的一个必不可少的重要工序。具体做法是用真空泵与空调系统管路相连接,将空调系统管路中的不凝性气体和水分等排除的过程。
特斯拉跨界暖通空调,能否擦出别样火花?
从太空旅行到隧道建设,特斯拉创始人马斯克现在已经把目光投向了空调产业。据国外媒体报道,特斯拉正在考虑进入家用空调市场,日本公司如富士通、三菱和大金对此非常关注。 马斯克在最近的一次活动中告诉特斯拉的股东 : “空调是一个我非常乐意开展的项目,可能明年就会开始着手。我们认为能制造出更安静、效率更高、更节能的空调”。
中央空调设计全过程(新手篇)
收录于话题 设计顺序:先末端,后主机 设计原则:合理、经济,最大限度节约运行成本 第一章 设计方案及适用范围: 一、末端部分: 1
最全的焓湿图速成教材,千万别错过哦(1)
空气的状态参数 我们常说的空气是干空气和水蒸气的混合物。 空气中水蒸气含量的变化对空气的干燥和潮湿程度会产生重要影响,从而对人的舒适感及健康、产品产量和质量、生产工艺过程、设备状况、处理空气的能耗等都有极大的影响。 基于上述种种原因,平时可以忽略的空气中的水蒸气,在空调范畴里不仅不能忽略而且还要把它放在非常重要的地位来对待。 空气除了组成、性质、状态等定性的描述外,为便于对其进行处理和调控,还需要有对空气进行定量分析和描述的物理量,欢迎关注微信公众号:郭鹏学暖通。称为空气的状态参数。
风机盘管电动二通阀问题
今天看到一个水系统,风机盘管都不装电动二通阀。请问一下风机盘管不装电动二通阀,风机盘管会不会结冰
空调开16度跟开25度耗电是一样的吗?
不是变频的普通空调开15都跟开25 度耗电是不是一样的啊?那个更省电啊?
上一页
下一页
APP内打开