不少朋友多次提到关于机房精密空调如何配置,配置多大的功率的空调合适? 有没有什么标准,本期我们一起来看下机房空调制冷量计算方法。 精密空调的负荷一般要根据机房实际 余热余温 以及 状态的变化 进行准确计算,但在条件不允许时也可计算,下面介绍两种简便的计算方法: 一、机房制冷量简便计算方法


不少朋友多次提到关于机房精密空调如何配置,配置多大的功率的空调合适? 有没有什么标准,本期我们一起来看下机房空调制冷量计算方法。

精密空调的负荷一般要根据机房实际 余热余温 以及 状态的变化 进行准确计算,但在条件不允许时也可计算,下面介绍两种简便的计算方法:


一、机房制冷量简便计算方法


Qt=Q1+Q2

Qt: 总制冷量(kw)

Q1: 室内设备负荷(=设备功率X0.8)

Q2: 环境热负荷(=0.18KW/m2X机房面积)



方法二:面积法(当只知道面积时)

Qt=S x p

Qt: 总制冷量(kw)

S: 机房面积(m2)

P: 冷量估算指标


那么冷量估算指标有哪些呢?

二、根据不同情况确定制冷量


情况一:没有对机房设备等情况考察之下

数据室估算: 在一个小型的金融机房中,数据设备室通常的面积小于50平方,在数据设备、机房的建筑热量没有确定下来之前,可以按照金融机房通用的估计方法进行机房空调制冷量的预估: 500w~600w/m2  ,部分高容量机房达到 800w/m2

例如数据室的面积为50m2 ,则所需的制冷量约为: 25kw 。选用3台单机制冷量8.6kw空调,外加一台冗余机组,共4台。当数据机房设备、维护结构确定后,对设备的发热量、维护面积的热量核算,调整空调的配置。

电力室估算: 电力室中主要的发热量来自UPS、电源等设备,其热容量较低,可以选择两台单机制冷量为8.6kw的空调冗余布置。

再例如:

在一个中型 的金融机房中, 数据设备室 通常的面积小于200平方,在数据设备、机房的建筑热量没有确定下来之前,可以按照金融机房通用的估计方法进行机房空调制冷量的预估 :500w~600w/m2  ,部分高容量机房达到800w/m2。

例如数据室的面积为200m2 ,则所需的制冷量约为:100kw。选用2台单机制冷量58.4kw的PEX2060空调,总制冷量为 116.8kw ,满足要求。为保证设备的工作可靠性,增加一台冗余机组,共3台。当机房设备、维护结构确定后,对设备的发热量、维护面积的热量核算,调整空调的配置。

电力室估算: 电力室中主要的发热量来自UPS、电源等设备,其热容量较低,可以选择2台单机制冷量为19.1kw的PEX1020空调1+1冗余布置。

情况二:对机房设备等情况考察之下

到达用户机 房场地情况了解 机房面积多少 ,机 房服务器数量 多及 多种路由器 交换机 之类网络产品,机房机柜集中,设备密度大,发热量较集中而且偏大,中央空调和民用空调基于送风量、风速限制,整个机房温度不够均匀,温、湿度控制精度不高。

精密空调产品,补充冷量,加速空气循环,达到较好控制机房温度、湿度、洁净度的要求,为机房设备提供更好的运行环境。

按照空调设计中负荷计算的要求,精确空调负荷的确定方法如下:

一:机房主要热量的来源

①设备负荷(计算机及机柜热负荷);

②机房照明负荷;

③其它;


二:热负荷分析:

1、计算机设备热负荷:Q1=860xPxη1η2η3 Kcal/h

Q1:计算机设备热负荷

P:机房内 各种设备总功耗

η1:同时使用系数

η2:利用系数,

η3 :负荷工作均匀系数

通常 η1、η2、η3 取0.6—0.8之间,一般考虑容量变化要求较小,取值为0.6。


2、照明设备热负荷:

照明设备标 定输出功率C:每输出1W放热量Kcal/hw(白炽灯0.86,日光灯1),根据国家标准《计算站场地技术要求》要求,机房照度应大于2001x,其功耗大约为20W/m2以后的计算中,照明功耗将以 20 W/m2 为依据计算。

3、其它的热负荷

其他热负 荷除上述热负荷外,在工作中使用的示波器、新风、人体、吸尘器等也将成为热负荷,由于这些设备或因素功耗小,只粗略根据其输入功率与热功当量之积计算。Q3=860xP2。

因此,机房总的热符合Q=Q1+Q2+Q3