请问大家空调机组的额定制冷量和名义制冷量的区别如何分
yuhf628
yuhf628 Lv.5
2013年03月14日 09:24:57
来自于制冷技术
只看楼主

请问大家空调机组的额定制冷量和名义制冷量的区别如何区分

请问大家空调机组的额定制冷量和名义制冷量的区别如何区分
renqunlidefeng
2013年03月18日 11:55:40
2楼
这两个东西,只是厂家名牌标注要注意的
额定制冷量,是一个开发参考值,也就是你做标准工况的时候,能够做到的制冷量
名义制冷量,是铭牌上的标称值,取整数
回复
gig1474
2013年03月18日 16:56:14
3楼
标准工况:工质R22,蒸发温度-15℃,吸气温度15℃,冷凝温度30℃,过冷温度25℃。
空调工况:工质R22,蒸发温度5℃,吸气温度15℃,冷凝温度35℃(40),过冷温度30℃。
额定制冷量为标准工况下 空调的制冷量
回复
zx1wangqingxin
2013年03月20日 22:46:11
4楼
名义制冷量好像是额定制冷量的百分之八十五 要是选主机的话 还是看排气量
回复
zhanxlzhk
2013年03月22日 08:33:15
5楼
额定制冷量是按工况得出的;名义制冷量是按测试环境得出的。
回复
一护鑫
2016年12月28日 09:59:09
6楼
名义制冷量是测试工况(空调工况)下的制冷量;额定制冷量为标准工况下的制冷量
标准工况:工质R22,蒸发温度-15℃,吸气温度15℃,冷凝温度30℃,过冷温度25℃。
空调工况:工质R22,蒸发温度5℃,吸气温度15℃,冷凝温度35℃(40),过冷温度30℃。
回复

相关推荐

APP内打开