LF14N 制冷量:13.8kwN=6kW/380v .3.1 制冷压缩机统一设在室外与冷凝器一并设置。 3.3.2 冬季有空调要求的统一采用风冷电热型空调机组。 3.3.3 机组特性: ( 1 )出风型式: 侧出风 ( 2 )机组噪声: ≯ 65dB(A) ( 3 )能量调节: 100% ( 4 )温度控制范围: 20
.3.1
制冷压缩机统一设在室外与冷凝器一并设置。
3.3.2
冬季有空调要求的统一采用风冷电热型空调机组。
3.3.3
机组特性:
(
1
)出风型式: 侧出风
(
2
)机组噪声: ≯
65dB(A)
(
3
)能量调节: 100%
(
4
)温度控制范围: 20
~
26
℃±
2
℃
/
相对湿度φ
=55
±
10%
(
5
)电源: 3
相
4
线
-50Hz 380V
(
6
)制冷量: R22
(
7
)压缩机: 全封闭活塞式
/
涡旋式
3.3.4
室内机部分:
(
1
)蒸发器: 紫铜管套片式
(
2
)翅片形式: 双向开槽型铝翅片
(
3
)风机类型: 低噪音双进风离心式
(
4
)空气过滤器: 初效滤网式
3.3.5
室外机部分:
(
1
)压缩机类型: 全封闭活塞式
/
涡旋式
(
2
)冷凝器: 紫铜管套片式
(
3
)冷凝器套片形式: 铝波纹翅片
(
4
)风机类型: 低噪音轴流式
(
5
)风机驱动方式: 直接驱动
(
6
)噪音: ≯
70dB(A)
3.4
设备性能要求:
3.4.1
总则:
3.4.1.2
投标方提供设备,应满足招标方提出的有关设计参数,并确保在招标方提出的厂址,气象条件下长期安全可靠运行。
3.4.1.3
机组应采用制冷剂为
R22
的全封闭式制冷压缩机。
3.4.1.4
除了轴承,制冷压缩机及转动部件含皮带正常寿命期间更换外,其余材料和部件应在正常情况下运行
15
年。
3.4.1.5
直接蒸发盘管、风冷式冷凝器的制造和检验应符合国家标准或制造厂标准。
3.4.1.6
机组应在额定电压的额定定值(
AC
三相、
380
伏、
50
赫兹)的±
10%
范围内能正常启动和运转。
3.4.2
设计要求
3.4.2.1
机组的实测风量在标准空气工况下应不小于额定风量(空气标准工况是指空气温度
20
℃、压力
101.3kPa,密度为
1.2kg/m3时的空气状态)。
3.4.2.2
机组在标准空气工况下,实测值应不小于额定值。
3.4.2.3
在机组内外压差为额定余压
1.2
倍时,漏风率应不大于
3%
。
3.4.2.4
机组在名义工况下的供冷量(供热量)的实测值应不小于额定值。