组合式空调表冷段新风制冷量
zhangyulinghy
2013年06月26日 22:28:54
只看楼主

大 家 好!本 人 刚 接 触 这 个。基 础 知 识 很 缺 乏,提 的 问 题 希 望 各 位 别 见 笑,帮 帮 忙。。。谢 谢 大 家 了。有 个 问 题 想 请 教 下 大 家,希 望 各 位 前 辈 帮 忙 解 除 下 迷 惑 。。。就 是 一 个 洁 净 厂 房 。。 选 用 的 是 模 块 式 组 合 空 调 。 全 新 风 型 。 。 现 在 对 新 风 的 制 冷 量 ( 夏 天 ) 计 算 很 迷 惑 ~~

送 风 温 度 1 8 . 5 度 , 湿 度 5 0 % ,露 点 温 度 7 . 8度 , 含 湿 量 6 . 6 g/ k g 。 。 。 室 外 点干 球 3 5度 , 湿 球 3 0 度 , 相 对 湿 度 7 0 % , 含 湿 量 2 5 . 2 g
/ k g 。 。。
那 请 问 组 合 式 空 调 是 怎 么 工 作 呢 ?
是 新 风 直 接 通 过 表 冷 至 送 风 点 的 参 数 ( 此 时 , 显 冷 是 不 是 就 为 温 度 3 5 度 降 到 1 8 . 5 度 的温 度 引 起 的能 量 变 化 , 潜 冷 就 是 含 湿 量 2 5 . 2 g / k g 降 到 6 . 6 g / k g 的 变 化 , 制 冷 量 就 是 显 冷 加 潜 冷 )。。。
还 是 新 风 先 通 过 表 冷 冷 却 至 送 风 露 点 温 度 ( 7 . 8 度 , 湿 度 1 0 0 % ) , 再 通 过 加 热 段 热 补 偿 至 送 风 温 度 1 8 . 5 度 ? ( 此 时 , 显 冷 是 不 是 就 为 温 度 3 5 度 降 到 7 . 8 度 的 能 量 变 化, 潜 冷 就 是 含 湿 量 2 5 . 2 g / k g 降 到 6 . 6 g / k g 的 变 化 , 显 热 就 是 温 度 加 热 补 偿 时 7 . 8 度 到 1 8 . 5 度 的 变 化 )
组 合 式 空 调 的 制 冷 量 是 怎 么 样 算 出 来 选 型 的 啊 ? 真 的 很 迷 惑 。 求 大 家 教 下 ~ ~ ~ 希 望 能 有 个 计 算 过 程 参 考 下 。 。 谢 谢 大 家 了
免费打赏
ww47306
2013年06月27日 12:25:59
2楼
制冷量Kw=风量kg/s*(新风焓值-表冷出风焓值).
新风需要先处理到7.8度/100%,用7/12度冷水还是氟利昂?
回复
jsyzyujia
2013年06月28日 11:34:02
3楼
表冷器出口温度能达到7.8℃这么低?求前辈经验指教,出口温度一般是多少?
回复
zhangyulinghy
2013年06月28日 13:28:24
4楼
ww47306 发表于 2013-6-27 12:25 制冷量Kw=风量kg/s*(新风焓值-表冷出风焓值).新风需要先处理到7.8度/100%,用7/12度冷水还是氟利昂?您好!用7/12度水。。或者是直膨式的都行。。我想知道表冷的处理过程。。。来算新风的制冷量。。因为都没接触过所以小白了,请麻烦你解释下~~~谢谢了~~
回复
crazy_123456
2013年07月05日 10:53:18
5楼
表冷后理论温度最多在11~12度左右,对于你的问题个人觉得还是好好翻翻书,看下理论吧,这里没法详述~
回复
人石械
2013年07月07日 13:40:10
6楼
夏天空调的处理焓差亦称冷风比(冷量KW/风量kg/s)是近15~20来计算(经验) 
回复
ww47306
2014年01月15日 12:10:36
7楼
制冷量是新风与7.8/100%焓差来计算的,然后通过等湿再热到18/50%。
新风无法通过冷冻除湿的方法直接处理到18/50%,必须除湿后再热,所以制冷量是按照最大焓差来计算。
回复
zhangph1972
2014年02月25日 11:01:48
8楼
7楼说的正确;P;P;P
回复
qq_1395235715982
2014年12月02日 08:33:19
9楼
冷量的计算,看你是空调是除湿的还是不除湿的,除湿的肯定是按到露点温度了,不除湿的直接降温到送风状态点就可以了
回复
qq_1395235715982
2014年12月02日 08:34:31
10楼
新风机好多是不需要除湿的,恒稳恒湿的新风机组还是比较少的
回复
qq_1395235715982
2014年12月06日 18:23:35
12楼
制冷量的算法,最正规的算法应该是夏季逐时冷负荷的值,但是一般我们算室内外焓差*风量算
回复

相关推荐

APP内打开