组合式空调箱简介与维护
小眼睛的柳树
2022年05月16日 10:31:43
来自于制冷技术
只看楼主

1、组合式空调箱的主要组成部分:过滤段、表冷段、风机段、消声段。 2、组合式空调箱属于中央空调系统的末端设备,主要用来实现对空气进行冷却、加热、加湿、除湿、净化、消声及输送等功能。 3、工作原理:过滤段由滤网组成,对空气起过滤、净化作用;表冷段里冷冻水循环流动,对空气起冷却作用;风机段对空气进行加压,为输送冷空气提供动力;消声段消除风机产生的振动和噪声。 a.表冷器和热水加热器最高压力不超过1.6MPa, 蒸汽加热器最高压力为1.4MPa。表冷器和热水加热器的水为下进上出,蒸汽加热器的蒸汽为上进下出。

b.机组进、回水管均应安装调节阀门(冷凝水管除外)用于调节流量和机修时切断水源。进水,回水管要采用保温措施。

c.机组进出风管应安装风量调节阀门,机组进、出风口与送回风管要软连接。

d.机组的每个冷凝水管上要安装U形水封。

A.开机必备条件:

管路上的各阀门处于正常状态;

组合空调箱各水路畅通;

组合空调箱风路畅通;

供电电源的电压在380V±10%范围内。


B.操作顺序

1)将就地控制柜的“本地/远程”旋钮转到本地档;

2)按下启动按钮,联锁电动风阀开到位后,组合式空调机开始工作,同时运行指示灯亮;

3)机组运行正常后,检查电机的运行电流是否在正常范围内,三相电流是否平衡;

4)观察机组的运行状况,在正常运行过程中,机组不会出现异常的振动和噪音;

5)检查过滤段的压差检测装置的检测值,在正常情况下,该值介于0—150Pa;

6)检查机组整体无漏风现象;

7)停机时,按下停止按钮,机组停止运行,同时运行指示灯灭,停止指示灯亮,电动风阀关闭;

8)现场控制的操作完成后,将就地控制柜的“本地/远程”钮换到远程档。

C、使用过程中设备与人身安全注意事项:

设备运行时如发现有异常情况,应立即停机检修。

1.检修修程及周期:

2.检修工作内容:

a.一级保养检修工作内容:检修门的密封性检查;过滤器积尘情况检查;皮带松紧度检查、调整、更换;风机运行情况检查;各紧固件的检查;积水槽积水检查;风机段检查;底盘漏水检查及清洁;机体变形检查;内部照明装置的检修;滤网的清洁、更换;风机及内部环境的清洁;电气接线及控制柜功能检查。

b.二级保养检修工作内容:包括一级保养全部内容;电机绝缘检查;风机及电机轴承的检查及润滑油的更换;消声器检查;机体泄漏检查;局部除锈、补漆。

c.小修工作内容:包括二级保养全部内容;表冷器的检查及翅片清洗;机体及支架的防锈及油漆。

常见故障一:压力计报警

产生原因:1、过滤网积尘严重;2、压力计故障。

解决方法:1、清洗过滤网,破损需更换;2、更换压力计。 

常见故障二:冷却效果差

产生原因:

1、过滤网积尘;

2、表冷器外部积尘严重;

3、表冷器内部积垢严重;

4、控制冷却水电磁阀开度不够;

5、冷冻水进出水管接错;

6、电机转速不够;

7、皮带打滑。

解决方法:

1、清洗过滤网,破损需更换。

2、清洗表冷器外部积尘;

3、清洗表冷器内部积垢;

4、加大控制冷冻水电磁阀开度;

5、调换进出水管;

6、检查电压、电流;

7、调整或更换皮带。

常见故障三:振动大、噪声大

产生原因:

1、减震器紧固螺栓松动或弹簧断裂;

2、轴承摩损、松动;

3、皮带打滑;

4、皮带扭曲;

5、皮带轮有裂纹、缺口。

解决方法:

1、调整、紧固螺栓或更换减震器;

2、更换轴承;

3、调整皮带张紧程度;

4、调整两皮带轮在同一垂直面上;

5、更换皮带轮。

使用过程中设备与人身安全注意事项:设备运行时如发现有异常情况,应立即停机检修。


免费打赏
hair秃头
2022年05月16日 11:26:36
2楼

感谢~

回复
1真相只有一个
2022年05月16日 11:41:17
3楼

讲得太好了

回复
笑看天下乱世
2022年05月16日 14:41:33
4楼

感谢楼主

回复

相关推荐

APP内打开