水暖管及空调通风管道可以穿越变配电室吗/
xyh_1188
xyh_1188 Lv.5
2008年06月22日 09:39:32
来自于中央空调
只看楼主

请问:水暖管及空调通风管道可以穿越变配电室吗/

请问:水暖管及空调通风管道可以穿越变配电室吗/
免费打赏
moon76
2008年06月22日 13:16:37
2楼
NO!!!!!!!!!!!!
回复
bj5945
2008年06月22日 23:10:02
3楼
不可以,如果水管漏水了,后果是很严重的:( :P
回复
jerrysadi
2008年06月22日 23:46:24
4楼
绝对不行的......
回复
blackeye
2008年06月23日 00:17:28
5楼
楼上几位的回答太简单了,我来说几句:
1)风管当然可以穿,加防火阀即可。
2)给排水管原则上不能穿。如果管道绕不开,一般在房间里加实体隔墙把立管隔出去,或者在配电房上方做结构的夹层隔开。
3)有的人说管道可以进,但是要加一些措施:譬如不要安装在电气设备上方;管道加排水托盘或加钢套管;采取防结露措施等等。我认为万不得已的情况下才这样做,比如某些老项目的改造,但是做一个新工程,一开始就应该绝对避免出现这种设计。
4)有一种情况大家往往忽略了:采暖水管可以进。以下是规范摘录:10KV及以下变电所设计规范 GB50052-94 第6.3.5条 在采暖地区,控制室和值班室应设采暖装置。在严寒地区,当配电室内温度影响电气设备元件和仪表正常运行时,应设采暖装置。控制室和配电室内的采暖装置,宜采用钢管焊接,且不应有法兰、螺纹接头和阀门等。
回复
bekhame
2008年06月23日 10:58:22
6楼


楼上的说的很详细
回复
xyh_1188
2008年06月23日 17:07:19
7楼
谢谢各位的热心解答
回复
wmlrr1q2
2014年05月20日 08:35:32
8楼
好。。。。。。。。。。。。
回复
ygfzxq
2014年05月30日 11:19:33
9楼
no.........
回复
dingjiewell
2016年07月13日 15:51:15
10楼
5楼解释的较全面:)
回复
qq11630000
2017年06月23日 09:15:20
11楼
学习了!!!!!!!!!
回复

相关推荐