空调系统抽真空原因与方法~~~
小眼睛松鼠
2020年11月27日 15:45:59
来自于中央空调
只看楼主

一、什么是空调抽真空/为啥要抽真空 由于空调的安装专业性较高,因此对于普通用户来说,类似抽真空这样的操作就颇有神秘感,究竟我们安装空调需不需要抽真空,抽真空操作我们应该注意些什么这些问题,本文将为您一一解答。 二、什么是空调抽真空? 说到真空,真空是什么?实际上真空是一种不存在任何物质的空间状态,是一种物理现象。对于空调来说,抽真空是空调生产、安装和维修过程中,充注制冷剂前的一个必不可少的重要工序。具体做法是用真空泵与空调系统管路相连接,将空调系统管路中的不凝性气体和水分等排除的过程。


一、什么是空调抽真空/为啥要抽真空


由于空调的安装专业性较高,因此对于普通用户来说,类似抽真空这样的操作就颇有神秘感,究竟我们安装空调需不需要抽真空,抽真空操作我们应该注意些什么这些问题,本文将为您一一解答。


二、什么是空调抽真空?


说到真空,真空是什么?实际上真空是一种不存在任何物质的空间状态,是一种物理现象。对于空调来说,抽真空是空调生产、安装和维修过程中,充注制冷剂前的一个必不可少的重要工序。具体做法是用真空泵与空调系统管路相连接,将空调系统管路中的不凝性气体和水分等排除的过程。


我们都知道,空气中含有大量的氮气、氧气、二氧化碳等气体,这些我们通常统称为不凝性气体。除此之外,空气中的水分与制冷剂也无法互溶。水分和不凝性气体的存在影响了空调运行效果,所以抽真空的目的就是要将空调中系统中的不凝性气体和水分排除。


当然,抽真空指的并不是将管路中的所有物质100%的抽离,工业上的真空指的是气压比一标准大气压小的气体空间,是指稀薄的气体状态,又可分为高真空、中真空和低真空。


三、为啥要抽真空?


空调在安装时,由于内机和连接的管路内在打开堵帽后与空气接触,在与外机连接后防止管路的空气和外机系统的冷媒(制冷剂)混合,造成空调运行时的危害(运行压力高低不稳定、系统冰堵等),所以必须在连接好内外机器后先将这些空气排和抽走。


而空调在系统维修后,比如更换了压缩机、管路的配件,都必须在清洁和清洗后把连接好内外机器后先将这些空气抽走,再按照定量加氟。 另外,R410A的机器由于系统制冷剂标量要求精确,安装时必须进行抽真空操作。


我们将以上说法总结成两点:


1、抽真空是排除空调系统潜在故障的必要手段;

2、抽真空操作的好坏直接影响到空调制冷制热的效果;



四、那么什么情况下需要抽真空呢?


空调室外机在出厂前需要充注了足量的制冷剂,所以在充注前需要对室外机进行抽真空。另外联机管和室内机的制冷管路出厂前需要充注氮气进行抗氧化保护,也需要先抽真空再注入氮气。


空调厂家在空调生产过程中,对抽真空的标准有严格的要求,保证产品的出厂质量。从工厂生产出来的空调室内机、联机管、室外机都是独立包装,所以安装时,需要将室内机和联机管内的氮气全部抽出。需要注意的是,抽真空过程中,在正常操作情况下,系统内的温度和外界环境温度是一致的。这也是环境温度越低,抽真空越难,速度越慢的原因。


另外,在安装维修的时候,制冷系统也要抽真空, 现在有一些安装工在安装空调时都是采用排空法,来对管路中不凝性气体和水分进行排除。采用排空法有两方面不利,首先,很难确定室内机管路内的气体是否排除干净;其次如果采取这种方法,系统中或多或少难免有水分和不凝性气体存在,那么这样的空调一运转就会带来上面所分析的种种危害。


五、抽真空操作


1、操作前检查:

a、 真空泵开关处于关闭状态。

b、真空泵水平放置时,确保润滑油 与油位线保持水平。

c、密封胶垫是否破损。

d、压力表表针是否归零。


2、 将真空泵放置在室内地面(安全、稳定、便于操作处)。禁止放置在室外,更不允许放置在空调室外机上。


3、 将加氟管、压力表、真空泵组合在一起。


4、 从大阀门上将加氟口处螺帽拧下,加氟管拧到加氟口上,并确认顶针是否顶到位。(禁止使用钳子等工具拧紧接头。)


5、 先打开压力表表阀,再打开真空泵电源开关,开始抽真空。


6、 抽真空:观察压力表(低压),压力到-0.1 MPa(负压)后停止抽真空,抽真空时间应根据机型和真空泵的大小来确定,参考时间10~30分钟,最低不得少于5分钟,并应根据压力表显示的压力值为准。


7、 先关闭压力表表阀,再关真空泵电源开关。


8、 从真空泵处取下加氟管,将真空泵进气嘴盖帽控紧,防止灰尘等进入。抽真空后必须保压后检漏,2匹以上空调保压5分钟,2匹以下空调保压3分钟。

压力不大于-0.08MPa, 压力大于-0.08 MPa则要找到泄漏原因 


9、 确认压力不大于-0.08 MPa(允许压力有0.02 MPa的少量回弹)方可操作后面工序;如压力大于-0.08 MPa说明有泄漏,则要找到泄漏原因并解决后重复上述工序。


10、 确认无漏点后打开小阀门阀芯,当压力(低压)达到0.1 MPa-0.5 MPa时关掉小阀门。如此时压力表指针不动,则需少量打开压力表表阀,看是否有气体排出,如无气体排出则说明加氟管与空调阀门连接不到位,加氟管的顶针未顶开阀门的顶芯。此时应重新进行抽真空操作(从第四步开始)。


11、 确认抽空操作结束后,快速拆下加氟管及压力表,然后重新完全打开小阀门后回旋半圈。

12、再完全打开大阀门后回旋半圈,立即将阀门后盖螺帽拧紧,防止阀芯橡胶密封圈泄漏,同时拧紧充氟嘴螺帽。


免费打赏