随着 社会的发展,国内采用中央空调水系统进行室内温度调节的场所越来越多。中央空调使用过程中的水质问题也越来越突出。
其中以循环冷却水系统和制冷机的结垢、藻菌类的增长、冷冻水系统黑水及锈渣的出现、风机盘管因锈渣而堵塞等现象尤为突出。
这些现象导致运行工作人员难以应付,并且影响制冷机的正常运行。因此,为了 保证整个空调的正常 效果, 延长空调设备的使用寿命, 节约设备的运行费用,必须对 中央空调进行水质管理,这应该 是一项与中央空调建设同步进行的 常年保养工程。
那么,中央空调该如何进行水质管理呢?就让小编为大家介绍一下。
▼
①、第一天。 用人工方法清洗膨胀水箱,然后在水箱中投加SD-87杀菌灭藻剂,开泵循环16-24小时,作全系统的杀菌灭藻剥生活污泥处理。
②、第二天。 在冷冻水系统最低闸阀处排放冷冻水后,加水至满,然后于膨胀水箱投加SD-81清洗剂,开泵循环24小时,将系统内的浮锈、油污渗透剥落。
③、第三天-第五天。 排放冷冻水,将清洗出的锈渣、污泥排出冷冻系统之处。拆开冷冻系统Y型过滤网,清除滤网杂物,再封好过滤器,向系统注水排气至冷冻水满。开冷冻泵循环半至1小时,停泵全系统排水,排净后再注入,如此反复冲洗至水呈清澈透明。
④、第六天-第七天。 在膨胀水箱投加SD-82预膜液,开泵循环48小时,该药剂能在金属表面涂上一层膜,防止水中溶解氧吸附在管壁上起防锈作用。
⑤、第八天。 开泵循环至第八天,排放2/3冷冻水在膨胀水箱中投加SD-84A缓蚀剂,开泵循环2小时,使药物均匀分布在系统中。试测PH值,PH值正常在8-10的情况下做浸片试验。该药剂在系统无泄漏的情况下,能保持一年的防锈效果。
①、第一天。 用高压水枪清洗冷却塔盘、填充料等,洗净其灰尘、污泥和青苔。
②、第二天。 于塔中投加SD-86杀菌灭藻剂,开泵循环16-24小时,作全系统的灭菌灭藻处理。
③、第三天。 在塔中投加SD-81清洗剂,开泵循环16-24小时,该药剂能把冷却系统的浮油污渗透剥落。
④第四-五天。 排放冷却水,清洗冷却塔,拆开冷却水系统Y型过滤器,清洗过滤网内杂物。
⑤、第六天-七天。 在冷却塔中投加SD-82预膜液,开泵循环48小时,该药剂能在金属表面涂上一层膜,防止水中溶解氧吸附在管壁上起防锈作用。
⑥、第八天。 开泵循环至第八天,排放2/3冷却水,并清洗冷却塔。加满水后再冷却塔中投加SD-89阻垢缓蚀剂。这种药剂能巩固保护膜的作用。
①、关闭进出水阀门,打开排污阀,检查进出水阀关闭情况。
②、打开冷凝器端盖,在铜管表面取一点水垢,用各种除垢剂做实验。
③按低进高出方法,正确接好清洗泵。
④、利用外接水泵,往桶中注满水,启动清洗泵循环至水平稳。
⑤、在桶中投加缓蚀剂,启动清洗泵循环一段时间。
⑥、分次缓慢往桶中加除垢剂,循环后用自来水反复冲洗至PH值至7左右。
⑦、向桶中加入中和剂循环半小时。
⑧、排放中和剂,用自来水反复冲洗至PH值至7左右。
⑨、往桶中加预膜剂,开泵循环60分钟后排放预膜剂。
⑩、用自来水冲洗清洗泵。
?、打开端盖人工通炮。
由于该系统是密闭的,只要系统无泄漏,水量及药物损失很少。加上缓蚀剂的防锈有效期为一年,监测系统有无泄漏,并及时补充冷冻缓蚀剂SD-84即可。杀菌灭藻剂SD-87则每两月投加一次。
①、加药工作: SD-86杀菌灭藻剂每周加一次。(如果是办事处下面地区的单位则每月加药一次);SD-89阻垢缓蚀剂每半月加一次。(如果是办事处下面地区的单位则每月加药一次)。
②、排污工作: 由于冷却系统是敞开式的,水份的蒸发、飘散导致冷却水的浓缩倍数升高,水中的有害离子成倍增加。大气中的有害酸体、生活污泥、污染物会进入冷却塔,所以应每月清洗冷却塔一次,每半月排污一次。(如果是办事处下面地区的单位则每月排污一次)。
①、取冷却水水样,然后清洗冷却塔,洗塔时间必须与甲方预约。
②、每年膨胀水箱做一次防锈漆。
①、如系统改造或检修,需排放冷冻、冷却水,应及时通知我方,我方会立即安排工作人员补加缓蚀剂等其它药剂。
②、冷却水在停机阶段应尽量不要排水及空管(根据环境温度而定),在系统无水情况下,系统会快速腐蚀。
③、在我方进场及日常工作中,甲方应安排1-2名空调人员协调工作,并负责开循环水泵。
①、冷凝器及蒸发器内的铜管无结垢无锈蚀,保持良好的热交换效率。
②、冷冻系统进场后做挂片试验,一年内不生锈。
③、空调系统在无严重泄漏(或有泄漏但即使补药达到所要求的浓度)以及无空管(系统无水)的情况下,系统内的水质应达到保持无混浊,即澄清状态。
④、经水质处理后水质达到如下标准。