请问风管可不可以做成1300*150的?也就是高度很小,但宽度很大?
请问风管可不可以做成1300*150的?
也就是高度很小,但宽度很大?
2楼
通风、空气调节系统的风管,宜采用圆形或长、短边之比不大于4的矩形截面,其最大长、短边之比不应超过10。
回复
3楼
没问题,监理过就可以.
回复
4楼
如果空间高度不够可以这么做,不过如果空间够的话高度应该放大点,长、短边之比不大于4
回复
5楼
风管的宽高比规范上有规定,不宜大于4,但是一般现场安装时要根据现场的吊顶情况来制作。这就是干机电的悲哀,只能做老二,跟着土建走:)
回复
6楼
矩形风管截面长、短边之比一般不大于4,情况特殊最大长、短边之比不应超过10.
回复
7楼
理论上宽高比最好控制在4:1,不宜超过6:1,但实际工程考虑现场吊装条件可适当调节。。。。。
回复
8楼
这样的监理也有问题。
回复
9楼
尽量按着规范来做!
回复
10楼
基本上长宽的比例为4:1,现在多数都是根据现场的条件来定,一般不超过6:1.
回复
11楼
尽量不要超过4:1,不能超10:1,比例越大风管阻力越大,且超过1.2m风管的上下就都要做喷淋了,很不合算,
回复