风管角钢用量测算(原创)
按风管长度每截长为1.2m测算,单位平方风管所需制作风管法兰角钢的长度.
办公大楼净化图纸
办公大楼净化图纸
立式暗装风机盘管暗装尺寸问题
讨论:立式暗装风机盘管,水管接管处最小要留多少尺寸如题。《01K403风机盘管的安装》里提到这里最小要空出800mm,我要问的问题是,有时候要暗装的地方没有这么大空间,请教一下高人,这里的空间能不能减小,怎么合情合理的减小,能减小到多少,望知情者赐教。如下图。
卡箍式钢制柔性伸缩接头的安装注意事项,以及影响安装质量的因素
1. 影响安装质量的因素(1) 卡箍不得有气孔、砂眼、缩孔裂纹等缺陷。(2) 密封圈的材质及性能必须符合要求,密封面上不得有气泡、杂质、裂口、凹凸不平等缺陷,不能使用老化的橡胶圈。(3) 卡环在卡箍内的移动距离理论上为接头伸缩量的一半,要实测实量,如果达不到,则不能满足管道的伸缩量要求。为了促证密封效果,出厂前与卡箍配套左右端管,实际工程中不宜用普通管直接代替端管,而且端管端面与轴线的垂直度及端面本身的平面度有一定要求,尺寸不标准则使接头的伸缩量大大减小,满足不了使用要求。
电地暖厚度-电地暖与水地暖对比
地暖包括电地暖水地暖两种采暖方式,他们的不同之处是各自的发热原理不太一样,不过,两者都是隐藏安装于地板之下,自下而上进行热量的传递。正因为此,电地暖也和水地暖一样,会占用一定的层高,本文主要对水地暖和电地暖厚度以及水地暖和电地暖的优缺点进行了对比。电地暖厚度-电地暖与水地暖厚度对比电地暖是由发热电缆或其它发热材料来将电能转换为热能,然后通过建筑物的内部地面进行散热,其使用的能源是电能。它主要是对空气进行加热并向四周的围护结构进行辐射换热,进而起到调节室内温度的作用。在电地暖的地板结构中,占用的层高大约是4-125px,而在地砖结构中则大约是2-75px。
暖气管道安装用什么材料好
在地暖和暖气片系统中,热媒载体“暖气管道”的性能与作用不可忽视,暖气管道安装用什么材料好?是性能稳定的PE-X管好还是性价比高的PE-RT管更胜一筹呢?本文小编将为您详细介绍。 暖气管道安装用什么材料好-根据采暖类型选择管道 采暖类型多样,水地暖需要在地面找平之前暗装暖气管道;而暖气片的明装和暗装方式的不同,使得暖气管材的选择也有所不同。根据实际情况专家总结出了以下建议: 1、明装管建议使用金属管,遇热不会膨胀变形。
关于排油烟风管阀门安装的顺序
排油烟管道中150°防火阀和止回阀的安装顺序都是按图中来的,有人知道原因么?
空调送风系统图其中的数字和符号都什么意思啊
:P空调送风系统图其中的数字和符号都什么意思啊,求前辈指教~!!
新风管道支管上阀门的位置
请问各位大侠,空调送风管道支管道的上的阀门安装在什么位置上比较合适(主风管在走廊里,支管深入房间,阀门是装在走廊还是房间里?哪里最合适?有吊顶)为什么?
设备间机电安装图解,无负压设备机房
本帖最后由 无关风月 于 2014-6-20 15:14 编辑 无负压设备机房: 型钢接地,设备接地;型钢钻孔排水;表识清楚;采用不锈钢螺栓;朝向一致。 设备及控制柜要有主接地 → 不锈钢法兰与螺栓连接,注意电化腐蚀(电绝缘片或板)。型钢要钻孔 →
水地暖分集水器安装要求
安装地暖是一项较为复杂的系统工程,无论是锅炉系统、管路系统还是控制系统的安装都会影响地暖系统。分集水器作为地暖的重要组件之一,它的安装对于整个地暖系统也有重大影响,安装不好很可能造成地暖后期采暖冷热不均,所以地暖分集水器的安装不能马虎,那么水地暖分集水器安装有什么要求呢?水地暖分集水器安装-分集水器概念分集水器是指在地暖系统中,用于连接采暖主干供水管和回水管的装置。分为分水器和集水器两部分。分水器是在水系统中,用于连接各路加热管供水管的配水装置。集水器是在水系统中,用于连接各路加热管回水管的汇水装置。
地暖回填的厚度标准
本帖最后由 shushijiaju 于 2014-6-12 16:25 编辑 安装地暖是一种非常时髦的选择,采暖舒适健康,且对房屋装修风格不造成影响,很多人都愿意选择这种新型的家庭独立采暖设备。不过,地暖安装时需要将地暖管埋在地板下面,会占用室内一定的层高,所以对于那些对层高要求严格的人来说,这是一个需要注意的问题。那么,地暖回填的厚度标准是怎样的呢?占用层高与选用的地板有关联吗?看了下面的介绍之后,相信您就会找到答案了。
怎样烧壁挂炉省气
使用壁挂炉,有人说省气,有的说废气。不管怎样,烧的都是钱。其实只要掌握了正确的方法,您的采暖费用就能降下来。怎样烧壁挂炉省气-使用高效的采暖设备暖气片能否快速升温、快速传导对于供暖尤其是独立供暖的用户来讲至关重要。在暖气升温速度较快的前提下,您可以做到按需开关壁挂炉,不在家壁挂炉可以不开启,从而节省燃气。而回家后开启壁挂炉,室内温度又能够在10分钟内迅速升至18℃以上,又不会影响舒适。钢制暖气片以及铜铝复合暖气片升温较快,配置较好,能保证高效运转。
明装暖气片 安装位置有讲究
暖气片明装一般是已装修家庭需装暖气的不二之选,不是不想装地暖,而是由于已经做了室内装修的房子,地板已经找平,不可能破坏装修去掀开地板,所以无法做室内地暖采暖。 因为家里已经做好了装修,再有暖气片的加入后若设计得不好,不仅会破坏家里的布局和美观,还有可能造成有些房间暖气片不热。由此可以看出暖气系统的设计和暖气片所放的位置是十分重要的。如果暖气管道和热水管道穿过客厅,十分明显,那是非常难看的,这就破坏了客厅的布局。
空调管道补偿器试压拉伸
空调管道DN200以上试压,设置在固定支架和弯头之间的补偿器出现拉伸现象,造成管道位移,造成这种现象的原因是什么啊,同事有说是因为排气不够,有说是因为补偿器位置设置不对
水泵金属、橡胶软接头的安装位置
管道与机组、泵类设备连接时,应采取隔震措施。一般采用橡胶软接头或金属软接头,法兰连接或丝扣连接。 隔震软接头位置应尽量靠近设备接口,管道与软接头、设备之间的连接,应在不受应力影响下安装定位,严禁强行对口,造成隔震软接头长度尺寸的变化和同轴度偏差,安装长度偏差及同轴度偏差应≤2mm.隔震软接头安装前应采取加设限位控制保护措施,确保隔震软接头安装达到施工验收规范的要求。
看看施工的怎么样,符合要求吗?
外行看热闹内行看门道,我是外行,请内行看看下面的施工图片,给点意见。
风机盘管接水盘溢水,吊顶上向下漏水,求救
因为房间条件所限,冷凝水管只能排到污气管内,但出风口吹出来的臭气实在受不了,于是我在排水管末端加装了存水弯,加后发现排水不畅,运行几个小时后水就积在接水盘里不往下排了。咋办,我是新手,pvc冷凝水管25,存水弯我用的30厘米长的普通上水管
暖通空调设计中存在的问题及解决办法---空调施工设计误区
一、贯彻执行暖通设计规范、标准方面存在的问题1.1 室内外空气计算参数不符合规范要求《设计规范》规定,冬季室内空气计算参数,盥洗室、厕所不应低于12 ℃,浴室不应低于25 ℃。然而,有的公共建筑的厕所、盥洗间(设有外窗、外墙)、住宅建筑的卫生间(冬季有洗澡热水供应,应视作浴室)未设散热器,很难达到室温不低于12 ℃和25 ℃的要求。还有的住宅建筑的厨房不设散热器,笔者以为不妥,住宅厨房室内温度亦应按不低于12 ℃的要求设置散热器。
风机盘管比主管道高,连接时支管在主管道上面栽嘴子会不会气排布出去?
主管道比风机盘管高,风机盘管上的支管在主管道上面栽嘴子,这样气能排出去吗?
求助呀:空调的槽钢基础图
各位攻城师们谁有空调的槽钢基础图啊?请扔几个上来.谢谢!!!!
买的房子空调排水管堵住了下不了水
新买的房子空中花园空调排水管下不了水,已装修差不多了,空中花园改建成卧室,靠排水管的位置花了1000rmb装了固定床,也就是说,如果要修理排水管这张固定床就要拆掉,1000rmb就这样没了,找了物业,物业说是承包商的责任,承包商的人来看了,说房子已经装修了,空中花园本来不能改装,而且装修之前物业应该验收排水管是否排水,可以不修的,现在要修可以,但是不会赔偿小业主损失。我想咨询下这里朋友,空中花园不能改建吗,现在哪有空中花园不改建的,还有我装修的时候物业需要验收空调排水管排不排得了水吗,这究竟是谁的责任?现在物业推承包商,承包商推物业,好烦啊
民用建筑施工中,水电暖施工顺序搭接三字经
高层建筑管道综合布置避让“三字经”由于高层建筑中的水、暖、电、空调等各种管线复杂而空间有限,在一些管道密集部位如转换层、技术层、走道、吊顶中,各类管道往往会在位置上发生冲突。为使各类管道在建筑空间上占有各自合理位置,既满足各专业技术要求,又布置整齐有序,为后期管道工程的施工安装、运行、维修管理等提供有利条件,现试用“三字经”形式描述管道避让技术基本原则,以达到言简意明、便于记忆的目的。小让大:小管避让增加的费用小。
暖通设备的高手请进来帮小弟解答一下吧
本人小小监理一名,现在接手的活是一座锅炉房,土建之类的都不在话下,但是现在面临的有:脱硫塔、静电除尘、输煤廊、锅炉安装、制浆系统等。有那位高人知道上面这几项的相关施工规范或是条款要求的? 求高人一定帮帮小弟我啊!在网上找了没有找到相关的规范所以只好求助各位了!在线等急啊!
求空调冷冻水丝口连接施工方法或者大样图
本人在施工中碰到问题,丝口阀门与管子连接后,碰到阀门更换,必须切断管子才能把阀门拿下来。是不是我的施工有问题,是否通过加个活接就能解决问题?
工厂公用工程设备使用存在的问题
我公司正在进行新工厂建设尾期,进入调试期间发现以下几点问题,请各位专家百忙之中给予解答,跪谢1 供给生产使用的低温水密闭管路系统(7~12度),所供的四个车间多台设备降温。2 设备为大型带夹套的物料工艺罐,具备加热、降温功能。3 设备工作流程为:把罐内的物料用蒸汽加热到70度,再用冷却循环水(冷却塔)降温到35度,再用低温水降温到20度。问题:1 在冷却循环水切换至低温水后,会对低温水系统的水造成污染。
中央空调风管吊杆问题
本帖最后由 f113254 于 2014-6-9 09:47 编辑 中央空调风管吊杆间距一般是多少米?加垫木块有什么用?
多联机室内机整机结露
多联机室内机整机四面都结露,连铜管都有结露现象,是不是冷媒多了还是什么原因?请求各位大侠帮帮忙吧?现在甲方意见很大!!!
有关冷却塔的问题?
小弟暖通经验比较少,现在项目有中央空调,有问题请教各位,谢谢! 第一,本项目分AB区,A区主楼63M,B区裙房24m,冷却塔在A区主楼顶,空调主机在地下室机房4台离心式机组,请问下冷却塔必须放在最高点吗?为什么不能放B区屋顶呢?什么原因?还有设计的冷却水循环泵扬程只有28米,楼高63M,怎么回事?请教各位。
中建安装工程有限公司怎么样
有知道的大神么,中建安装工程有限公司在机电安装行业实力如何,尤其是暖通这一块
空调机与通风
请问变配电室采用空调的话,能否兼具换风功能?应选用那种空调,那种壁挂式可以实现吗?空调能否代替轴流风机实现换气次数6次/小时?还是设了空调后,考虑通风仍然设置轴流风机呢?希望得到详细的讲解,困惑中,非常感谢!
风管检查孔和风量温度测量孔在哪些地方安装
风管检查孔和风量温度测量孔在哪些地方安装
洁净风管吊架的间距
翻了一些国标GB50243-2002 和一些图集05N4-2中对风管支吊架的规定都比较模糊,哪位大神有这方面的资料,比较详细的推荐给小弟,感激不尽。谢谢!
苏州暖通吧QQ群开通拉,群QQ号:89720494
群QQ号:89720494[ 本帖最后由 ying1283 于 2009-6-19 16:37 编辑 ]
高层建筑选用多联机安装问题
多联机室外机安装存在哪些风险?如何规避?
目前暖通空调设计中存在的问题及解决办法
本文简述了冷热源配置、循环泵、风机配置、洁净室、洁净手术部设计等常见的一些问题,以供借鉴。学而不思则罔、思而不学则殆。对于我们科学技术工作者来说,应该学与思不断。学习不断、思考不断,不断总结经验,有所前进。设计也应有所创新,有所前进。但我们见到的常是套指标的多、拍脑袋的多、照抄照搬的多,就是少点科学态度,少点学与思,因而铸就的教训也多。
地送风系统 新风系统
本帖最后由 宝贝佳林 于 2014-5-29 13:28 编辑 地暖—地送新风系统和现有在建的“恒温恒湿恒氧”系统相比,可大大节省初投资,而且在技术上也不易出现问题,是一种投入少、资金回报高的系统。 目前,人们越来越注重家庭装修,越来越关注室内空气质量,但让人们感到为难的是:为了确保身体健康而打开窗子不但会带来灰尘、螨虫、花粉等细菌,还会造成空调、供暖系统冷、热量的损失,而紧闭窗户以避免室内的热量散失又会损害健康。而地暖—地送新风系统可以一天24小时不间断地把室内的污浊空气排出室外,并将室外的新鲜空气引入室内。该系统可实现几乎所有空间全覆盖而不留死角,让人们在室内的任何角落都可以呼吸到新鲜、纯净的空气。地暖—地送新风系统不仅可以确保室内有充足的新鲜空气,还能延长建筑物寿命、防止建筑物发霉。这种系统符合建筑节能规范的要求,可以长时间连续运行,具有高可靠性、低能耗和低噪音等优点。由于地暖—地送新风系统可24小时为室内带来新鲜空气,所以选择地暖—地送新风系统对人们身体健康大有裨益。
关于方形散流器与装修的协调问题
风机盘管送风口为方形散流器,现在安装完毕后从侧边可见风管连接的软连接,十分显眼,这是不是影响装修美观呢?应该是什么样的呢?有没有规范要求呢?
关于人防通风水力计算
本帖最后由 aile553116 于 2013-6-7 21:12 编辑 某二等人掩,掩蔽人数1100,其阻力可否如此计算:滤毒式通风:油网5块*一块的阻力10mmH2O*9.8+3台RPF滤毒罐并联+两道手动密闭阀+风管局部损失+风管沿程损失?其中3台RPF的阻力为1/(1/700+1/700+1/700),700为一台的阻力,请各位大神指教~
管道式汽水混合加热器有噪音怎么解决
现在科技发展比较快,管道式汽水混合加热器采用新型结构,一般噪音比较小,出现噪音情况,有两个情况,一个产品质量问题,一个安装调试问题。首选我们分析噪音产品原因。常见的管道式汽水混合加热器出现噪音原因一般以下几个方面: ①不满足蒸汽区压力大于加热器区压力0.05MPa; ②蒸汽压力小于水压力,加热器不能工作; ③蒸汽压力不稳定;④蒸汽管道太小; 归根结底,都是蒸汽区压力小于加热区压力时,水回流至蒸 汽区,管道系统压力瞬间下降,当蒸汽区压力大于加热区压力,蒸汽挤压回流水冲向加热区,管道系统压力瞬间上升,如此反复,对管道系统产生冲击,而产生振动。同时,水回流至蒸汽区时,蒸汽和水小面积接触换热,从而产生噪音。