请问变配电室采用空调的话,能否兼具换风功能?应选用那种空调,那种壁挂式可以实现吗?空调能否代替轴流风机实现换气次数6次/小时?还是设了空调后,考虑通风仍然设置轴流风机呢?希望得到详细的讲解,困惑中,非常感谢!

请问变配电室采用空调的话,能否兼具换风功能?应选用那种空调,那种壁挂式可以实现吗?空调能否代替轴流风机实现换气次数6次/小时?还是设了空调后,考虑通风仍然设置轴流风机呢?
希望得到详细的讲解,困惑中,非常感谢!
免费打赏
桐宝
2014年03月20日 09:34:36
2楼
{:2_78:}有么有呀 ,欢迎大家积极探讨哦 ,关于采暖通风。本人从事工业采暖通风设计,但专业为油气储运,所以希望能和专业人士多多沟通哦。
回复
制图人员
2014年03月20日 11:41:22
3楼
效果不大
没有轴流风机效果好
回复
桐宝
2014年03月21日 18:22:40
4楼
gjh132902 发表于 2014-3-20 11:41 效果不大没有轴流风机效果好哦,那您的意思是同时还要上风机喽
回复
wmin1227
2014年03月26日 17:29:12
5楼
配电房如果安装空调就没必要换气6次了,换气6次是在不安装空调的情况下用来给配电设备散热的,配电设备不会产生有害气体需要换气的