通风空调系统: 1 、通风空调系统在地铁中的作用: 地铁环境的特点:密封、湿度大、发热源多。空气质量差。通风空调系统的主要作用就是改善地铁环境。具体表现为: ① 正常运行时,为乘客和管理人员提供舒适的环境; ② 发生阻塞事故时,机械送风,维持列车空调运行的环境;
通风空调系统:
1 、通风空调系统在地铁中的作用:
地铁环境的特点:密封、湿度大、发热源多。空气质量差。通风空调系统的主要作用就是改善地铁环境。具体表现为:
① 正常运行时,为乘客和管理人员提供舒适的环境;
② 发生阻塞事故时,机械送风,维持列车空调运行的环境;
③ 发生火灾事故时,排烟,送风,便于乘客安全撤离和消防人员灭火。
通风系统指空调、通风系统,包括空调机、风机、风阀与风管路(风道)设备,可分为隧道通风系统、空调大系统、空调小系统。
主要设备有隧道风机TVF、排热风机TEF、射流风机JEF、电动风阀、防火阀等。
车站空调系统:
1 )通风空调系统制式
屏蔽门系统:屏蔽门是沿站台纵向边缘设置的机械门装置。屏蔽门系统就是使用屏蔽门将隧道与车站隔开,即将车站区域与隧道隔开的系统。
开闭式系统:开闭式系统的车站区域与隧道连通。开式系统地铁隧道与外界通过风井直接相通。闭式系统地铁隧道与外界不直接相通。开闭式系统是指通过阀门的控制可使隧道与外界相通或关闭的系统。
2 )屏蔽门系统
特点:
a 、提高了安全性;
b 、降低了车站与隧道间的空气对流,减少了车站冷负荷损失,提高了车站空气洁净度,降低了列车进站带来的噪音;
c 、便于有效组织气流;
d 、增强活塞效应,利于隧道的活塞通风;
e 、节约通风空调系统的初投资、运行费用和土建初投资;
f 、屏蔽门系统本身将增加初投资和运营费用。
3 )开闭式系统
特点:
a 、隧道通风系统运行方式根据室外气候变化可采用开式或闭式运行;
b 、不安全,乘客有跌入轨道的可能;
c 、不利于紧急工况下有效组织气流;
d 、由于受活塞风的影响,车站的温度场、速度场无法维持稳定,同时车站空气品质也较难控制;
e 、通风空调系统的初投资、运行费用和土建初投资较大。
4 )环控制式比较
屏幕门系统虽然初投资较大,但节能,运行费用低,能在较短时间内收回初投资。
目前国内采用开闭式系统的地铁出现乘客跌入隧道情况,对人员和运营造成严重影响。
通风空调系统的组成:
大系统:
① 车站公共区通风系统(兼排烟);
② 区间隧道通风系统(兼排烟);
小系统:
③ 车站设备和管理用房通风、空调系统(兼排烟);
④ 空调水系统。
空调大系统—组合式空调机组以及冷冻水管:
空调大系统—空调新风机组:
空调大系统—组合式空调机组:
3. 通风空调小系统
空调小系统主要指车站设备和管理用房的通风、空调系统。
主要包括:
a) 空调系统:管理用房、弱电系统用房、强电用房等;
b) 通风系统:一般设备房、强电用房等;
c) 排风系统:卫生间等。
主要设备有小空调机、排风/排烟风机、电动风阀、防火阀等。
空调小系统—小系统空调/风机盘管:
空调小系统—小系统风口/风阀/执行器:
车站大、小系统空调用水制冷系统,由冷水机组、冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔、水阀、管路等设备组成。
车站的空调用冷冻水汇集到某一处集中处理。由冷水机组、冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔、水阀、管路等设备组成。
车站空调水系统—冷水机组:
车站空调水系统—分/集水器:
车站空调水系统—补水箱/泵:
车站给排水及消防系统:
第一部分:给水及水消防系统:
一、给水系统:包括卫生间供水、环控系统供水、冲洗水栓供水;
二、水消防系统
包括消火栓灭火系统、自动水喷淋灭火系统、自动水喷雾灭火系统等。
第二部分:排水系统
一、污水排水(卫生间污水)
二、废水排水(地下结构渗漏水及雨水)
第一部分:给水及水消防系统
一、设置给水、水消防系统的目的
设置给水系统的目的是为了地铁工作人员及乘客生活、清洁卫生、空调用水等的需要。
设置水消防系统的目的是确保灭火的需要,主要用于可以用水进行灭火的区域。
二、用水设施
卫生间用水(各种冲冼阀);
车站冲洗用水(冲洗水栓);
乘务人员生活用水(电热水器);
空调冷冻用水(膨胀水箱)、冷却用水(冷却塔);
消火栓系统用水;
自动喷淋系统用水(设在物业层和公交接驳站);
三、设计原则
车站采用生产、生活和消防共用同一个给水管道系统;
每个车站有三条引入管,其中两路消防一路生活,以满足消防用水要求;
各站、段用水均采用市政自来水,用水点均从自来水两条不同管段各引入一条进水管;
各地下站引入设电动蝶阀,平时为常开。
车站给水、水消防系统管网组成:引入管、水表、各种阀门、给水管 道、用水设备;
管网采用环状管网,分用水点(卫生间、电热器、膨胀水箱、冷却塔)采用枝状管网。
四、自动湿式水喷淋系统
设计原则:
与车站同时开发的物业区,设置有自动水喷淋系统;
本系统由水泵、湿式报警阀、管网、闭式喷头、泄水试验装置、控制系统等组成;
自动喷水灭火系统灭火时间1h;
自动水喷淋系统因水流量较小,仅对火灾发生初期起作用,不能扑灭强势火灾。
系统动作原理:
灭火机理:火灾发生温试验达到68℃时,闭式喷头的玻璃球里的液体膨胀,玻璃柱破裂,喷头喷水,湿式报警阀上腔的水压迅速下降,节流阀的补水达不到平衡上、下腔水压的要求,阀板被顶开,压力开关里有水流通过,通过压力开关启动消防水泵进行加压;
五、气体灭火系统(七氟丙烷)
气体灭火的设置区域:
(1)通信设备室
(2)信号设备室
(3)环控电控室
(4)高低压变、配电室
(5)控制中心的中央控制室等重要电气设备房间
七氟丙烷 是一种纯净的气体,系统灭火的设计浓度对人体无不良影响,所以可用于有人工作或者经常有人出入的防护区。
第二部分:排水系统
一、排水分类
卫生间的污水;
车站冲洗废水;
区间隧道渗漏水;
集中空调冷凝水;
风亭、车站等出口雨水;
消防灭火、管道破裂时的事故水等。
二、泵种分类
市轨道交通车站的排水系统主要有以下6类泵站组成:
车站废水排水泵站;
污水排水泵站;
出入口排水泵站;
地下结构渗漏水和车站风井排水泵站;
区间排水泵站;
电缆层排水泵站;
三、控制方式
所有水泵均为一用一备,两台水泵轮换工作,在消防时或发生事故时同时启用;
水泵的控制方式为自动控制方式、就地启动、车控室启动、OCC控制中心启动等;
低压配电设备的构成:
系统构成:
电源、输电线路、负荷(任何一个供配电系统都有该三部分);
就车站而言,此三部分即是车站低压配电室配电柜、低压电缆线路、设备配电。
车站电源及负荷分类:
一级负荷:
通信、信号、FAS、BAS、AFC;应急照明、站厅和站台照明、出入口照明;屏蔽门、垂直梯、排水泵、雨水泵、回排风机、排热风机、组合式空调箱、小系统排烟风机。
二级负荷:
一般照明(房屋、板下、插座);自动扶梯、污水泵、通风机;设备房维修、区间检修。
三级负荷:
广告照明、装饰照明;冷水机组、冷却泵、冷冻泵、冷却泵、冷却塔风机;清扫机械、商铺。
车站电源及负荷分类:
动力负荷:
负荷分类(按用途分):
1 )车站动力负荷:
通信、防灾报警、信号、FAS、自动票务、屏蔽门、风机、空调器、气体灭火、垂直电梯、污水泵、EMCS;扶梯、检修插座;
冷冻机组、空调水泵、冷却塔、清扫插座;
2 )区间动力负荷:
区间废水泵配电箱;维修插座(间隔100米、20KW);维修配电箱(位于隧道口)。
照明负荷:站台、站厅普通照明(工作照明1和2、节电照明)、事故照明、设备房屋照明、疏散诱导照明、导引照明(公共区、出入口等)、隧道照明、广告照明。
本文来源于互联网,暖通南社整理编辑于2020年9月28日。