多联机室内机整机四面都结露,连铜管都有结露现象,是不是冷媒多了还是什么原因?请求各位大侠帮帮忙吧?现在甲方意见很大!!!
多联机室内机整机四面都结露,连铜管都有结露现象,是不是冷媒多了还是什么原因?请求各位大侠帮帮忙吧?现在甲方意见很大!!!
2楼
温差太大造成的
回复
3楼
有可能冷媒多了,注意观察高低表压力,及运行电流
回复
4楼
是啥牌子的空调!冷媒管结露应该是保温层不够厚,内机结露的话,可能是1;冷媒多,2;安装时没有充氮焊接,造成内机冷媒电子调节阀开关度有不到位,3;某些品牌的空调先天设计时,自动控制设计的精度不到位。
回复
5楼
yiyan124 发表于 2014-6-15 19:30 有可能冷媒多了,注意观察高低表压力,及运行电流变频机,压力和电流看不出来。
回复
6楼
zqyszd 发表于 2014-6-16 09:56 是啥牌子的空调!冷媒管结露应该是保温层不够厚,内机结露的话,可能是1;冷媒多,2;安装时没有充氮焊接, …我也在怀疑充氮气这个问题。保温厚度应该没有问题。其他的系统都没事。
回复