本帖最后由 无关风月 于 2014-6-20 15:14 编辑 无负压设备机房: 型钢接地,设备接地;型钢钻孔排水;表识清楚;采用不锈钢螺栓;朝向一致。 设备及控制柜要有主接地 → 不锈钢法兰与螺栓连接,注意电化腐蚀(电绝缘片或板)。型钢要钻孔 →
无负压设备机房:
型钢接地,设备接地;型钢钻孔排水;表识清楚;采用不锈钢螺栓;朝向一致。
设备及控制柜要有主接地 →
不锈钢法兰与螺栓连接,注意电化腐蚀(电绝缘片或板)。型钢要钻孔 →
简单的做法:
给水设备的机座处理欠妥;设备安装与土建之间欠协调;没有减震装置;注意了接地与跨接;法兰长短不一。
精美的给水设备间:地面处理与设备;互相辉映,整洁大方
|