2楼
新风口里风机盘管的回风口太近了
法兰盘的螺栓未安装就交工,很不规范。
回复
3楼
给水泵的出口橡胶软接头全部歪道一边了,应该垂直安装两面间隙均匀。
回复
4楼
学习了啊呵呵
回复
5楼
这里面有许多问题:1.水泵接管上的软接不能扭曲及变形;2.消防喷淋支管与风口位置交叉,依据强制条文,风口位置需要调整;3.风机盘管回风与出风的位置太近,直接影响末端效果;4.水路管道与强电槽交叉安装,依据强制条文,水电必须分离;5.水泵底座的减震相同虚设,无任何实际作用;6.消防喷淋末端安装位置完全不合格,不能通过验收;7.法兰间的螺栓应装全,并按对角法逐一紧固到位。
回复
6楼
半日浮云 发表于 2014-5-30 09:32 这里面有许多问题:1.水泵接管上的软接不能扭曲及变形;2.消防喷淋支管与风口位置交叉,依据强制条文,风口 …请问,水路管道与强电槽交叉安装,依据强制条文是那个标准?
回复
7楼
施工质量有待改善啊
回复
8楼
谁能告诉我倒数第二张图片防火阀上的拉环是做什么的?是否需要接到人能够到的地方。
回复
9楼
风口开孔位置不对,开孔的位置下面还有管道,风口没法安装。法兰螺丝未装完。
回复
10楼
风口孔的位置下面有管,开孔有误。
法兰螺丝未安装完成。
回复
11楼
这样的消防就验收了
回复