我公司正在进行新工厂建设尾期,进入调试期间发现以下几点问题,请各位专家百忙之中给予解答,跪谢1 供给生产使用的低温水密闭管路系统(7~12度),所供的四个车间多台设备降温。2 设备为大型带夹套的物料工艺罐,具备加热、降温功能。3 设备工作流程为:把罐内的物料用蒸汽加热到70度,再用冷却循环水(冷却塔)降温到35度,再用低温水降温到20度。问题:1 在冷却循环水切换至低温水后,会对低温水系统的水造成污染。

我公司正在进行新工厂建设尾期,进入调试期间发现以下几点问题,请各位专家百忙之中给予解答,跪谢
1 供给生产使用的低温水密闭管路系统(7~12度),所供的四个车间多台设备降温。
2 设备为大型带夹套的物料工艺罐,具备加热、降温功能。
3 设备工作流程为:把罐内的物料用蒸汽加热到70度,再用冷却循环水(冷却塔)降温到35度,再用低温水降温到20度。
问题:
1 在冷却循环水切换至低温水后,会对低温水系统的水造成污染。
2 在蒸汽、冷却循环水、低温水进设备夹套前,都共用一套管道,长时间使用极可能产生各个阀门关闭不严的现象,就会造成系统缺水、溢水问题
免费打赏
宝贝佳林
2014年06月05日 13:17:32
2楼
1:建议安装板式换热器,避免冷却塔污染水。
2:安装质量好的阀门,或者是安装两套阀门系统
回复
liurenhai910
2014年06月05日 20:19:47
3楼
宝贝佳林 发表于 2014-6-5 13:17 1:建议安装板式换热器,避免冷却塔污染水。2:安装质量好的阀门,或者是安装两套阀门系统非常感谢您的解答:)
回复
funvia
2014年06月06日 10:47:13
4楼
可以对低温水进行处理
回复
小小菲菲
2014年06月07日 07:52:01
5楼

可以对低温水进行处理
回复
oyyishan
2014年06月19日 10:14:07
6楼
还是做板换吧,冷却塔的水太脏了