小弟暖通经验比较少,现在项目有中央空调,有问题请教各位,谢谢! 第一,本项目分AB区,A区主楼63M,B区裙房24m,冷却塔在A区主楼顶,空调主机在地下室机房4台离心式机组,请问下冷却塔必须放在最高点吗?为什么不能放B区屋顶呢?什么原因?还有设计的冷却水循环泵扬程只有28米,楼高63M,怎么回事?请教各位。
小弟暖通经验比较少,现在项目有中央空调,有问题请教各位,谢谢!
第一,本项目分AB区,A区主楼63M,B区裙房24m,冷却塔在A区主楼顶,空调主机在地下室机房4台离心式机组,请问下冷却塔必须放在最高点吗?为什么不能放B区屋顶呢?什么原因?还有设计的冷却水循环泵扬程只有28米,楼高63M,怎么回事?请教各位。
2楼
冷却塔不是必须放在顶楼的,位置合适就可以,冷却水与系统水是两个系统。
水泵的扬程根管道的阻力有关,跟楼的高度影响不大。
回复
3楼
宝贝佳林 发表于 2014-4-23 10:46 冷却塔不是必须放在顶楼的,位置合适就可以,冷却水与系统水是两个系统。水泵的扬程根管道的阻力有关,跟 …不放最高点,循环水泵抽水会不会吸水口出现真空啊?谢谢了。
回复
4楼
位置要合适,不能低太多,不然会出现吸水口真空的
回复
5楼
冷却水系统和冷冻水系统是两个系统,冷却水系统是开式系统的话,冷却水泵的扬程肯定要考虑冷却塔设置的高度啦,冷却水泵的扬程要考虑管损(包括延程阻力和局部阻力)、冷凝器阻力、静水压力、冷却塔阻力等。冷却塔没有必要必须放在顶层屋面,哪里位置合适就可以放在哪里的。
回复
6楼
weikey001 发表于 2014-4-23 17:07 冷却水系统和冷冻水系统是两个系统,冷却水系统是开式系统的话,冷却水泵的扬程肯定要考虑冷却塔设置的高度 …那冷却水循环泵28米的扬程就是错的了。
回复
7楼
yydwfll 发表于 2014-4-23 17:13 那冷却水循环泵28米的扬程就是错的了。你的系统是开式系统还是闭式系统啊
回复
8楼
weikey001 发表于 2014-4-23 17:35 你的系统是开式系统还是闭式系统啊开式和闭式怎么区分?
回复
9楼
非常好呢,非常高兴!
回复
10楼
很不错的帖子值得一看
回复
11楼
关注,参与学习。
回复