立式暗装风机盘管暗装尺寸问题
star-cluster
2010年04月13日 00:30:28
只看楼主

讨论:立式暗装风机盘管,水管接管处最小要留多少尺寸如题。《01K403风机盘管的安装》里提到这里最小要空出800mm,我要问的问题是,有时候要暗装的地方没有这么大空间,请教一下高人,这里的空间能不能减小,怎么合情合理的减小,能减小到多少,望知情者赐教。如下图。

讨论:立式暗装风机盘管,水管接管处最小要留多少尺寸
如题。《01K403风机盘管的安装》里提到这里最小要空出800mm,我要问的问题是,有时候要暗装的地方没有这么大空间,请教一下高人,这里的空间能不能减小,怎么合情合理的减小,能减小到多少,望知情者赐教。
如下图。

暗装立式-.jpg

暗装立式-.jpg

免费打赏
star-cluster
2010年04月13日 13:53:04
2楼
自己顶一下,期待懂的朋友给予帮助
回复
zhukuoyue
2010年04月17日 03:36:08
3楼
800mm已经是极限了 太小了不要说维修 安装都成问题:victory:
回复
laiqr272
2010年04月17日 15:50:28
4楼
把弯头的接管位置与金属软接的位置对调着装,可以节省较多空间,其它阀门配件竖向着装,特殊情况可以特殊对待,不是非得按施工详图来做,但该装的东西还是要装的。
回复
qdthkt
2010年04月23日 08:08:03
5楼
"把弯头的接管位置与金属软接的位置对调着装,可以节省较多空间,其它阀门配件竖向着装,特殊情况可以特殊对待,不是非得按施工详图来做,但该装的东西还是要装的。"书是死的,人是活的,特殊情况要特殊做
回复
lcz97144
2010年04月23日 09:44:43
6楼
只要不影响使用不影响以后的维修,不一定非得按照要求的去做
回复
zyh19602902
2010年04月25日 08:28:03
7楼
是啊,不过软连接是起到一个减震的作用,这样的话会不会没有效果
回复
wlq258702
2010年04月26日 06:02:50
8楼
阀门设在立管上,另外,装饰罩如果方便拆卸,或者是活动的,可以抬起来,是不是各方面就都方便了。
回复
gou_jl
2010年04月26日 12:55:59
9楼
800mm已经是极限了 太小了不要说维修 安装都成问题,不过软连接是起到一个减震的作用
回复
kyungseek
2010年04月26日 14:46:05
10楼
图集不是硬性规定,你可以根据实际情况灵活点吗,比方说管道布置方向等等。
回复
wuyingchonglj
2010年04月26日 17:08:31
11楼
学习学习
回复

相关推荐