电力电缆的规范,选择,使用
CA800首页 >> 技术文库 >> 专业论文 >> 分支电缆与建筑电气设计规范 分支电缆与建筑电气设计规范 2008-11-27 11:17:00 来源:中国自动化网 网友评论 条 点击查看 摘要:分支电缆是一种新型的预制型建筑配电电缆,广泛用于中高层建筑、大型厂房、文体场馆的电力配送,该产品根据各个具体建筑的结构特点和配电要求,将主干电缆、分支线电缆、分支连接体等三部分进行一体化设计制造,具有优良的技术经济指标,在工程经济性、技术先进性和安装便利性方面,比传统电缆和母线具有突出的优点。本文旨在简要介绍分支电缆结构、性能的基础上,重点分析介绍该产品在符合建筑电气的相关规范方面的技术先进性。 关键词:分支电缆、结构、性能、设计要求、规范 一、分支电缆的结构与性能 1、产生与技术标准分支电缆是在普通塑力缆基础上发展而来。由于现代文明的发展,都市的高层建筑越来越普及,在高层建筑配电系统电气设计中,供电可*性、工程经济性和施工便利性越来越重要,
电力电缆的选择,安装,处理故障
低压电缆故障的解决方法 在我国电力电缆较普遍使用是上世纪60年代以后,等级有限,使用范围较窄,当时为解决电缆故障,科研人员研制生产出了以“冲闪法”为原理的电缆故障测试仪。 绝大多数电缆在故障点处都有十分明显的烧焦损坏现象。故障点在电缆外皮没有留下痕迹的情况,十分罕见。 所带负载变化较大,而且往往相间不平衡,容易发热,由此引发的故障多为常见。 多种测试方法集于一身,相互验证结果,以确定故障点的唯一性。 体积小、重量轻、单人轻松操作,没有辅助设备。⒊采用电池供电,适宜野外工作,不用打火放电。 电缆的路径查找(可以确定在30公分之间)、埋深探测、故障点定位同步完成,效率高。 对故障点的确定,仪器有直观显示,不需要作波形分析。 不受地下情况(如电缆的分叉、打捆、接头扭曲等)影响,像探地雷一样,点对点去查找故障点,定位误差在十几公分以内,相当准确。 不受路面情况影响,如:地砖、绿化带、水泥路面等。
郑州谈选择电力电缆的芯数准则
郑州谈选择电力电缆的芯数准则 电力电缆种类众多,有一芯的,也有两芯或者三芯四芯的,如果不懂选择方法而随意搭配敷设,就会造成不必要的麻烦。一般选择电力电缆都以以下准则为依据: 1.如果是1kV及其以下电源中性点直接接地时,三相回路的电缆芯数选择应符合下列规定: (1)保护线与受电设备的外露与可导电部位连接接地的情况,若是保护线与中性线合用同一导体时,应采用四芯电缆。 (2)受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立的情况,应采用四芯电缆。如果是保护线与中性线各自独立时,宜用五芯电缆。 2.如果是1kV及其以下电源中性点直接接地时,单相回路的电缆芯数选择应符合下列规定: (1)保护线与受电设备的外露会导致导电部位连接接地的情况,若是保护线与中性线合用同一导体时,应采用两芯电缆。 (2)如果保护线与中性线各自独立时,宜采用三芯电缆。 3.受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立的情况,应采用两芯电缆。
电力电缆线路设计施工手册
目录:前言第1章 电力电缆的电气常数计算 1.1 导体的直流电阻计算 1.2 导体的交流电阴计算 1.3 电容量、电容电流、介质损耗计算 1.4 电缆线路的电感计算 1.5 电缆线路的阻抗计算 1.6 电缆线路的正序阻抗计算 1.7 电缆线路的零序阻抗计算第2章 电缆载流量计算 2.1 基本计算式 2.2 各部位的热阻计算 2.3 总热阻的计算第3章 介质损耗和受日照引起的温升 3.1 由介质损耗引起的温升计算 3.2 受日照引起的温升计算第4章 金属护套的损耗 4.1 基本计算式 4.2 金属护套环流损耗与导体损耗之比 4.3 金属护套涡流损耗与导体损耗之比 4.4 金属护套、屏蔽层、粗钢线铠装的电阻第5章 电缆允许过载电流计算 5.1 允许短时间过载电流的计算 5.2 允许周期性过载电流的计算 5.3 允许通过导体的短路电流的计算第6章