关于怎样确定敷设时电力电缆穿管的问题?
本帖最后由 li8215011 于 2015-9-18 13:27 编辑 不知怎么,突然觉得有点钻牛角尖了,还请各位大侠帮助,在建筑电气常用数据图集中,有关于电力电缆穿管最小管径选择的说明,可是,在实际中,例如:有电缆为:KJV22-4*120时,这个电缆穿管时怎么考虑?如果看图集里的说明,需要根据电缆截面的大小选择穿管的管径,但是,在敷设电缆为KJV22-4*120时,根据120(单根电缆缆芯的截面积)确定呢?还是根据480(整根电缆截面积选择,四根单根电缆截面积之和)确定呢?,其实,大家都明白按照前面的选,我不是太明白,既然是按照截面积选择保护钢管的管径,为什么没有480或者电力电缆的各自实际的截面(或者比较相近的截面)选择呢?求明白?谢谢。 补充的,应该按照整根电缆的外径选,之前有的内容写错了,不过有人指出错误了,所以,补充一下。谢谢!再次补充一下,电缆应该是YJV22-4*120,谢谢朋友指出错误。
【讨论】关于110KV电力电缆在桥上敷设的问题
城市电力规划规范GB 50293-19997.5.7.4 关于电力电缆线路跨越江、河、湖、海,通过城市桥梁问题,不论过去和现在,国外城市都有实例,并在国家标准、规范中都作出过明确规定,积累有许多成功的实践经验可供借鉴,如:日本有275kV和500kV高压电力电缆过桥实例;英国伦敦、法国巴黎有400kV高压电力电缆过桥实例;美国有115kV,委内瑞拉有230kV高压电力电缆过桥实例;我国城市(如:上海、广州、武汉、长沙等市)也有35kV、110kV高压电力电缆过桥的实例。我国南方某市从1912年至今已有175座桥梁上敷设110kV及以下各种电压电力电缆共计456条,其中3/4是建国后敷设的,至今没有发生过影响桥梁结构和人身安全的问题。1991年该市需要在规划新建的大桥上预留220kV高压电力电缆通道,敷设220kV高压电力电缆,经多方协商和论证后予以肯定。通过以上实例表明,高压电力电缆过桥在技术上是可行的。70年代以来,国外一些国家,如原苏联1986年颁发的《电气设备安装规程》,美国19