关于怎样确定敷设时电力电缆穿管的问题?
li8215011
li8215011 Lv.4
2015年03月23日 15:50:58
只看楼主

本帖最后由 li8215011 于 2015-9-18 13:27 编辑 不知怎么,突然觉得有点钻牛角尖了,还请各位大侠帮助,在建筑电气常用数据图集中,有关于电力电缆穿管最小管径选择的说明,可是,在实际中,例如:有电缆为:KJV22-4*120时,这个电缆穿管时怎么考虑?如果看图集里的说明,需要根据电缆截面的大小选择穿管的管径,但是,在敷设电缆为KJV22-4*120时,根据120(单根电缆缆芯的截面积)确定呢?还是根据480(整根电缆截面积选择,四根单根电缆截面积之和)确定呢?,其实,大家都明白按照前面的选,我不是太明白,既然是按照截面积选择保护钢管的管径,为什么没有480或者电力电缆的各自实际的截面(或者比较相近的截面)选择呢?求明白?谢谢。

本帖最后由 li8215011 于 2015-9-18 13:27 编辑

不知怎么,突然觉得有点钻牛角尖了,还请各位大侠帮助,在建筑电气常用数据图集中,有关于电力电缆穿管最小管径选择的说明,可是,在实际中,例如:有电缆为:KJV22-4*120时,这个电缆穿管时怎么考虑?如果看图集里的说明,需要根据电缆截面的大小选择穿管的管径,但是,在敷设电缆为KJV22-4*120时,根据120(单根电缆缆芯的截面积)确定呢?还是根据480(整根电缆截面积选择,四根单根电缆截面积之和)确定呢?,其实,大家都明白按照前面的选,我不是太明白,既然是按照截面积选择保护钢管的管径,为什么没有480或者电力电缆的各自实际的截面(或者比较相近的截面)选择呢?求明白?谢谢。
补充的,应该按照整根电缆的外径选,之前有的内容写错了,不过有人指出错误了,所以,补充一下。谢谢!
再次补充一下,电缆应该是YJV22-4*120,谢谢朋友指出错误。

maomaohello
2015年03月23日 15:52:23
2楼
进来给你顶顶
回复
lingxuct
2015年03月23日 16:57:38
3楼
“其实,大家都明白按照前面的选”? 不对吧?

偶只知道安装规范上“电缆保护管内径应不小于电缆外径的1.5倍“!!!
回复
fengguowuhenji
2015年03月23日 22:19:44
4楼
“其实,大家都明白按照前面的选”?
应该是按照电缆总截面选择吧,难道楼主的意思是4根120的电缆?
回复
li8215011
2015年09月16日 09:22:37
5楼
ccc___ 发表于 2015-3-23 16:57 “其实,大家都明白按照前面的选”? 不对吧?偶只知道安装规范上“电缆保护管内径应不小于电缆外径的 … 应该是按照电缆整体的外径选择,可是建筑电气常用数据里,只给出单根电缆直径的穿管选择数据,和实际选择出入很大。具体现场怎么选,求赐教。
回复
lingxuct
2015年09月16日 13:38:58
6楼
li8215011 发表于 2015-9-16 09:22 应该是按照电缆整体的外径选择,可是建筑电气常用数据里,只给出单根电缆直径的穿管选择数据,和实际选择 …没有什么技巧,只要选管子内径不小于电缆外径的1.5倍就可以了。
回复
天下唯吾曹孟德
2015年09月16日 19:24:08
7楼
多根电缆穿一根是按截面积+起来的40%选吧
回复
leedongcheng
2015年09月16日 21:01:08
8楼
本帖最后由 leedongcheng 于 2015-9-16 21:16 编辑

说实话我根本没法理解楼主居然在短短的一个帖子能出这么多的错误。

首先KJV22这个型号是控制电缆,而120截面的控制电缆目前还没有。我权且当楼主是笔误,应该是YJV22。

其次就算是YJV22-4X120,这是一根四芯的电缆,而不是4根单芯的电缆。我再次权且当楼主就是说4根单芯120的YJV电缆。

再次,就算是四根单芯的YJV22-120电缆,单根电缆的截面能是120吗?不计入绝缘、包带、钢铠和外护套吗?

所以楼主这不能算钻牛角尖,而是对电缆的基本结构没有概念。
回复
li8215011
2015年09月18日 13:25:29
9楼
leedongcheng 发表于 2015-9-16 21:01 说实话我根本没法理解楼主居然在短短的一个帖子能出这么多的错误。首先KJV22这个型号是控制电缆,而120 …第一条,确实是自己失误,看错了,谢谢您的指正?关于多芯电缆,能否举个例子说明一下,谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开