预制式分支电力电缆在工程中的应用
作者:张国栋 北京城乡建设集团建兴建筑公司 张国栋 摘要 文章介绍了预制式分支电力电缆的组成,介绍了它的优点和使用中的各项要求,以便更好地在工程中加以应用。 关键词 电力电缆 连接 预制式 使用 在一个单位建筑工程中,从楼内设置的配电室低压柜引出的电源到各楼层的配电箱,它们之间的配电方式在前几年的设计中,经常采用BV导线穿钢管暗设的方式。近几年来,随着用电负荷的大量增加,在配电系统的设计中,较多地出现了在电气竖井里使用电力电缆沿桥架或沿线槽敷设的配电方式。使用电力电缆的配电方式,具有独立性强、容量大、使用时间长、维护方便等优点。 在建筑物共用部位的电气竖井中,电力电缆的配电一般沿桥架或沿线槽敷设。垂直敷设中的电缆分支引出至各楼层配电箱及用电设备时,分支电缆或分支导线要与垂直主电缆进行可靠的连接。 垂直主电缆与分支线路的连接方式一般有:缠绕连接法、套筒连接法 。在使用缠绕连接方法时,垂直主电缆与分支线路连接时要经过削皮、缠绕连接、涮锡、包扎、固定等多道工序,由于垂直主电缆
电力电缆接头的安装要点
电缆终端头和中间接头,是输变电电缆线路中的重要部件,它的作用是分散电缆终端头外屏蔽切断处的电场,保护电缆不被击穿,还有内、外绝缘和防水等作用。在电缆线路中,60%以上的事故是附件引起的,所以接头附件质量的好坏,对整个输变电的安全可靠起十分重要作用。 1 导体的连接 导体连接要求低电阻和足够的机械强度,连接处不能出现尖角。中低压电缆导体连接常用的是压接,压接应注意: (1)选择合适的导电率和机械强度的导体连接管; (2)压接管内径与被连接线芯外径的配合间隙取0.8~1.4mm; (3)压接后的接头电阻值不应大于等截面导体的1.2倍,铜导体接头抗拉强度不低于60N/mm2; (4)压接前,导体外表面与连接管内表面涂以导电胶,并用钢丝刷破坏氧化膜; (5)连接管、线芯导体上的尖角、毛边等,用锉刀或砂纸打磨光滑。 2 内半导体屏蔽处理 凡电缆本体具有内屏蔽层的,在制作接头时必须恢复压接管导体部分的接头内屏蔽层,电缆的