电缆敷设国家标准GB50217-94 (电缆敷设)GB50217-94 (5 电缆敷设) 5 电缆敷设5.1 一般规定5.1.1 电缆的路径选择,应符合下列规定: (1) 避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。 (2) 满足安全要求条件下使电缆较短。 (3) 便于敷设、维护。 (4) 避开将要挖掘施工的地方。 (5) 充油电缆线路通过起伏地形时,使供油装置较合理配置。5.1.2 电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位,都应满足电缆允许弯曲半径要求。 电缆的允许弯曲半径,应符合电缆绝缘及其构造特性要求。对自容式铅包充油电缆,允许弯曲半径可按电缆外径的20倍计。5.1.3 电缆群敷设在同一通道中位于同侧的多层支架上配置,应符合下列规定: (1) 应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆的顺序排列。 当水平通道中含有35kV以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯
电力电缆的国家标准50217---2001
GB50217-94 (5 电缆敷设) 5 电缆敷设5.1 一般规定5.1.1 电缆的路径选择,应符合下列规定: (1) 避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。 当水平通道中含有35kV以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时,宜按“由下而上”的顺序排列。 在同一工程中或电
急寻《电力电缆施工工艺标准》
最近去工地,施工单位原来在竟标的时候把电缆穿马路需要的套管给报丢了,后来要求我出了个变更,可是到现在工程快结束的时候,施工单位居然说是因为我们设计没有提,由于原设计中没有提到电缆过马路需要套管的问题,因为我们一直觉得那是个小事,是施工规范上面的东西,设计上提不提都一样,以前做的工程,在设计上没有提的,人家都做了套管的预算,可没想到这个施工单位自己没报,现在还叫我们找出依据,而且必须要是电缆施工方面的依据,他们自己找了个建筑电气施工与验收规范,那个上面没有写直埋的处理,他们作为了依据,可我们觉得那是验收规范,不属于施工规范,哪位大哥有关于电缆施工的规范,请赐教,小弟万分感谢. 还恳请斑竹帮忙,谢谢.