电力电缆的规范,选择,使用
CA800首页 >> 技术文库 >> 专业论文 >> 分支电缆与建筑电气设计规范 分支电缆与建筑电气设计规范 2008-11-27 11:17:00 来源:中国自动化网 网友评论 条 点击查看 摘要:分支电缆是一种新型的预制型建筑配电电缆,广泛用于中高层建筑、大型厂房、文体场馆的电力配送,该产品根据各个具体建筑的结构特点和配电要求,将主干电缆、分支线电缆、分支连接体等三部分进行一体化设计制造,具有优良的技术经济指标,在工程经济性、技术先进性和安装便利性方面,比传统电缆和母线具有突出的优点。本文旨在简要介绍分支电缆结构、性能的基础上,重点分析介绍该产品在符合建筑电气的相关规范方面的技术先进性。 关键词:分支电缆、结构、性能、设计要求、规范 一、分支电缆的结构与性能 1、产生与技术标准分支电缆是在普通塑力缆基础上发展而来。由于现代文明的发展,都市的高层建筑越来越普及,在高层建筑配电系统电气设计中,供电可*性、工程经济性和施工便利性越来越重要,
电力电缆的选择,安装,处理故障
低压电缆故障的解决方法 在我国电力电缆较普遍使用是上世纪60年代以后,等级有限,使用范围较窄,当时为解决电缆故障,科研人员研制生产出了以“冲闪法”为原理的电缆故障测试仪。 绝大多数电缆在故障点处都有十分明显的烧焦损坏现象。故障点在电缆外皮没有留下痕迹的情况,十分罕见。 所带负载变化较大,而且往往相间不平衡,容易发热,由此引发的故障多为常见。 多种测试方法集于一身,相互验证结果,以确定故障点的唯一性。 体积小、重量轻、单人轻松操作,没有辅助设备。⒊采用电池供电,适宜野外工作,不用打火放电。 电缆的路径查找(可以确定在30公分之间)、埋深探测、故障点定位同步完成,效率高。 对故障点的确定,仪器有直观显示,不需要作波形分析。 不受地下情况(如电缆的分叉、打捆、接头扭曲等)影响,像探地雷一样,点对点去查找故障点,定位误差在十几公分以内,相当准确。 不受路面情况影响,如:地砖、绿化带、水泥路面等。
郑州谈选择电力电缆的芯数准则
郑州谈选择电力电缆的芯数准则 电力电缆种类众多,有一芯的,也有两芯或者三芯四芯的,如果不懂选择方法而随意搭配敷设,就会造成不必要的麻烦。一般选择电力电缆都以以下准则为依据: 1.如果是1kV及其以下电源中性点直接接地时,三相回路的电缆芯数选择应符合下列规定: (1)保护线与受电设备的外露与可导电部位连接接地的情况,若是保护线与中性线合用同一导体时,应采用四芯电缆。 (2)受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立的情况,应采用四芯电缆。如果是保护线与中性线各自独立时,宜用五芯电缆。 2.如果是1kV及其以下电源中性点直接接地时,单相回路的电缆芯数选择应符合下列规定: (1)保护线与受电设备的外露会导致导电部位连接接地的情况,若是保护线与中性线合用同一导体时,应采用两芯电缆。 (2)如果保护线与中性线各自独立时,宜采用三芯电缆。 3.受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立的情况,应采用两芯电缆。