请教各位:电力电缆怎样校验?
zxy7297
zxy7297 Lv.3
2006年07月20日 18:03:01
只看楼主

请教各位:电力电缆怎样校验?2x315kVA配电变压器低压出线能用YJV22-1.0 3X50的电缆么?具体怎样进行动稳定效验?

请教各位:电力电缆怎样校验?2x315kVA配电变压器低压出线能用YJV22-1.0 3X50的电缆么?具体怎样进行动稳定效验?
免费打赏
tnt302@co163
2006年07月20日 18:05:41
2楼
我想说的就是:电力电缆是不需要校验动稳定的!!!
回复
lwei020420
2006年07月21日 07:28:54
3楼
低压出线3*50偏小
回复
zxy7297
2006年07月21日 11:14:28
4楼
不好意思,我打错了,是2x315kVA配电变压器高压进线能用YJV22-8.7/15 3X50的电缆么?电缆只需要进行热稳定校验么?
回复
zhujun_522
2006年07月21日 11:19:51
5楼
电缆无需进行动稳定校验
只需进行热稳定校验