请教电力电缆损耗的问题
xypylp
xypylp Lv.2
2008年08月16日 09:45:42
只看楼主

3*240+1的一根铝电缆,输送距离160米,原本输送电流400A左右后本人在受电端加了一只电容补偿柜,电流降至250A,电缆两端电压降5V,现在是用电厂家电费出奇的多(比预想的每月多出两万)非说是这根铝电缆的损耗,要求更换成铜电缆,请教高手们是否有效果:)[ 本帖最后由 xypylp 于 2008-8-16 09:58 编辑 ]

3*240+1的一根铝电缆,输送距离160米,原本输送电流400A左右后本人在受电端加了一只电容补偿柜,电流降至250A,电缆两端电压降5V,现在是用电厂家电费出奇的多(比预想的每月多出两万)非说是这根铝电缆的损耗,要求更换成铜电缆,请教高手们是否有效果:)

[ 本帖最后由 xypylp 于 2008-8-16 09:58 编辑 ]
hubeixp
2008年08月16日 09:53:00
2楼
有一定效果,但不会非常明显
同样长度截面的铜电缆,其阻抗要低些
回复
yuhuabin
2008年08月16日 13:48:27
3楼
大于100米以上压降是很大的。特别是在电流较大的情况下!
回复
xypylp
2008年08月16日 20:32:37
4楼
自己再顶一下.....
回复
jinllking
2008年08月17日 10:34:47
5楼

B4你,到处做广告,烦死人了
回复
aoldman
2008年08月17日 12:53:10
6楼
按楼主所给数据,线损不会耗费2W元。
如果功率因数为0.9,250A电流产生的压降理论计算值为:0.076×160×250÷1000=3.04V,线损为0.148×160×250×250÷1000=1480W。
假定24小时电流恒定,那么每月线损电量为1.48×24×30=1065.6度,楼主的电费不会是每度20元吧?
不过有三个问题建议楼主注意:
1、250A的电流使用240铝芯电缆略小;
2、如果三相不平衡,那么情况更严重;
3、如果“预想的每月电费”比较准确,那么楼主应该校验一下电度表了。
回复

相关推荐

APP内打开