电力电缆为低压(1kv)电力电缆,控制电缆为低压交流控制电缆(220v/380v),这两种电缆可以敷设在同一电缆桥架吗?或者中间加隔板,可以吗?
电力电缆为低压(1kv)电力电缆,控制电缆为低压交流控制电缆(220v/380v),这两种电缆可以敷设在同一电缆桥架吗?或者中间加隔板,可以吗?
2楼
GB 50054-95 GB 50054-95
第5.6.9条 相同电压的电缆并列明敷时,电缆的净距不应小于35mm, 且不应小于电缆外径;当在桥架、托盘和线槽内敷设时,不受此限制。
1kV及以下电力电缆及控制电缆与1kV以上电力电缆宜分开敷设。当并列明敷时,其净距不应小于150mm。
如果中间加隔板,我们以前也这么做过
回复
3楼
二十五项反措重点要求中已经明确,不同类型的电缆,应分层敷设。楼主的控制电缆和动力电缆,显然是不同类型的,所以愚以为,应分开敷设为好。如果属老旧电缆,无法实现分开的话,至少应做阻燃措施,涂防火涂料,以及防火隔断。
回复
4楼
电力电缆与控制电缆我想必须分开安装
回复
5楼
这两种电缆可以敷设在同一电缆桥架,中间必须加隔板。
回复
6楼
谢谢, 学习 学习。