电力电缆与控制电缆敷设问题
weng_peng
weng_peng Lv.2
2006年06月27日 14:16:53
只看楼主

电力电缆为低压(1kv)电力电缆,控制电缆为低压交流控制电缆(220v/380v),这两种电缆可以敷设在同一电缆桥架吗?或者中间加隔板,可以吗?

电力电缆为低压(1kv)电力电缆,控制电缆为低压交流控制电缆(220v/380v),这两种电缆可以敷设在同一电缆桥架吗?或者中间加隔板,可以吗?
免费打赏
洛学
2006年06月27日 14:42:46
2楼
GB 50054-95 GB 50054-95
第5.6.9条 相同电压的电缆并列明敷时,电缆的净距不应小于35mm, 且不应小于电缆外径;当在桥架、托盘和线槽内敷设时,不受此限制。

1kV及以下电力电缆及控制电缆与1kV以上电力电缆宜分开敷设。当并列明敷时,其净距不应小于150mm。


如果中间加隔板,我们以前也这么做过
回复
jyjd.cdt.czdc
2006年06月27日 20:36:26
3楼
二十五项反措重点要求中已经明确,不同类型的电缆,应分层敷设。楼主的控制电缆和动力电缆,显然是不同类型的,所以愚以为,应分开敷设为好。如果属老旧电缆,无法实现分开的话,至少应做阻燃措施,涂防火涂料,以及防火隔断。
回复
zcsjg
2006年06月30日 16:04:22
4楼
电力电缆与控制电缆我想必须分开安装
回复
mcz-00
2006年06月30日 16:27:27
5楼
这两种电缆可以敷设在同一电缆桥架,中间必须加隔板。
回复
lihao3653
2009年01月08日 15:52:48
6楼
谢谢, 学习 学习。