精华汇总
减压稳压型消火栓
更多
消火栓稳压系统
电压型环网柜
减压孔板
正压型防爆配电箱
正压型防爆配电柜
稳压器怎么用
消防稳压
减压阀符号
三角减压阀
减压孔板图集
消火栓图集
室外消火栓
地下消火栓
消防消火栓
消火栓扳手
消火栓给水
消火栓箱
泡沫消火栓
消火栓规范
消火栓品牌
双栓消火栓
消火栓按钮
市政消火栓
消火栓图片
消火栓标志
#
减压稳压型消火栓
#
300
减压稳压型消火栓专题,为您提供减压稳压型消火栓相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与减压稳压型消火栓相关的专业交流讨论,更多减压稳压型消火栓相关内容请访问
土木在线论坛
!
是否有减压稳压型室外消火栓
请问各位大虾,国内现在有没有减压稳压型室外消火栓,要能减静压的。有的话请告知我厂家和联系方式,email:lxhy-1025@163.net
知识点学习:减压稳压型消火栓
减压稳压型消火栓栓前压力1.6MPa合理吗
按国标图集04S202第35页,减压稳压型消火栓栓前压力0.4~1.6MPa,栓后压力0.25~0.35MPa,减压比达4.6~6.4。况且消火栓系统长年不用,管内水质只达到杂用水水质,栓前又没有过滤器,高减压比合理吗?
关于减压稳压消火栓的问题
上月做了个楼盘,结果师傅说使用减压稳压消火栓,但是听说上海是不让用的,请教大虾们?是不是上海有这样的规定,减压稳压消火栓的缺点有什么?
有关减压稳压消火栓的疑问
现在新的室内消火栓安装图集15S202内关于减压稳压消火栓只提到了SNZW65-Ⅲ型,其进口压力是0.7MPa~1.6MPa,原来的图集中有分Ⅰ 、Ⅱ、Ⅲ型三种,进口压力值也有三项。那按照新图集,如果栓口压力0.5MPa<0.7mpa时该如何确定减压稳压消火栓的型号呢?按原图集可以选snzw65-ⅰ型,进口压力是0.4mpa~0.8mpa。请各位不吝赐教,帮忙解惑,谢谢!
减压稳压消火栓III型的哪位大侠用过?
楼高95米,设计院设计了减压稳压消火栓,选III型的,从0.4-1.6MPa,减到0.25-0.45MPa,结果在市场上没法买到,好像就北京有一家,而又没在山东备案,请问哪位大侠用过?
如何确定哪一层使用减压型消火栓
高层建筑一般将消火栓给水系统分为高低区,高低区都要设置减压型消火栓,查栓规范说动压大于0.5MPa就要设置减压型消火栓,如何才能确定高低区分别从哪一层起应设置减压型消火栓?请高手指点,谢谢!
室内减压稳压消火栓的使用
请教各位建筑给排水高手,现在的图集上有减压型消火栓。但是都有一个进水压力的值,请问,如果供水压力超过了这个值,这图集上的减压消火栓还能不加减压阀直接用吗?
关于减压稳压消火栓的入口压力
刚在网上看到入口压力是0.4~0.8MPa,那么动压超过0.8怎么办?很多工程都超过这个压力了,没注意这个入口压力。有没有更高级别的啊?
请教各位关于减压稳压消火栓的问题
给排水设计手册第二册上有关于减压稳压消火栓的介绍,说只要保证栓前压力在0.4-0.8MPa之间,其栓口出口压力就能保持在0.3±0.05MPa,那请教各位,如果栓前压力不到0.4MPa,比如只有0.3MPa,这种减压稳压消火栓还有作用吗?会不会仍然会减压,比如减到只剩0.1MPa了。