给排水设计手册第二册上有关于减压稳压消火栓的介绍,说只要保证栓前压力在0.4-0.8MPa之间,其栓口出口压力就能保持在0.3±0.05MPa,那请教各位,如果栓前压力不到0.4MPa,比如只有0.3MPa,这种减压稳压消火栓还有作用吗?会不会仍然会减压,比如减到只剩0.1MPa了。
给排水设计手册第二册上有关于减压稳压消火栓的介绍,说只要保证栓前压力在0.4-0.8MPa之间,其栓口出口压力就能保持在0.3±0.05MPa,那请教各位,如果栓前压力不到0.4MPa,比如只有0.3MPa,这种减压稳压消火栓还有作用吗?会不会仍然会减压,比如减到只剩0.1MPa了。
2楼
没有人知道吗?
回复
3楼
会减一点,但不会那么多。减压稳压消火栓阀前压力越大,减压越多,阀前压力越小,减压越小。
回复
4楼
减是肯定要减的,你可以就按图集《04S202》35页
回复
5楼
建议咨询生产厂家!
附上标准图集供你参考。
从曲线上看栓前0.3Mpa的话,栓后是0.2Mpa
回复
6楼
如果小于0.4Mpa 就没必要用减压稳压的
规范规定栓口小于0.5Mpa 才需用
回复
7楼
减压稳压消火栓阀前压力越大,减压越多,阀前压力越小,减压越小。
回复
8楼
sunyi_99 发表于 2011-3-26 13:34 减压稳压消火栓阀前压力越大,减压越多,阀前压力越小,减压越小。不是这样的
回复