按国标图集04S202第35页,减压稳压型消火栓栓前压力0.4~1.6MPa,栓后压力0.25~0.35MPa,减压比达4.6~6.4。况且消火栓系统长年不用,管内水质只达到杂用水水质,栓前又没有过滤器,高减压比合理吗?
按国标图集04S202第35页,减压稳压型消火栓栓前压力0.4~1.6MPa,栓后压力0.25~0.35MPa,减压比达4.6~6.4。况且消火栓系统长年不用,管内水质只达到杂用水水质,栓前又没有过滤器,高减压比合理吗?
2楼
"减压稳压型消火栓"减静压么?
静压大于1.0MPa须分区了,栓前怎么会~1.6MPa?
回复
3楼
减压稳压型消火栓既减静压,也减动压。消火栓泵出水口压力大于1.0MPa。
回复
4楼
大于0.5MPa一个人已经不能操作~
减压前1.6MPa证明管道常年处于高压状态,绝对有问题~~爆管是杠杠滴~~因为1.6是承压压力,就是能承受就是1.6MPa~~
[
本帖最后由 aionyu 于 2012-8-28 14:25 编辑 ]
回复
5楼
没有任何问题,按国标图选用,出问题个人无需负责
回复
6楼
规范是这样,栓前长期高压,对施工工艺和材料质量都是十分严格才行
回复
7楼
这个是设备的使用范围,理论上没有问题
实际上很多年下来谁也说不好。
但是在工程中应该不会出现这种情况
160米早就要分区了
回复
8楼
呃,还是不太了解分区情况
回复
9楼
原帖由
cillayfd 于 2012-8-28 15:13 发表
没有任何问题,按国标图选用,出问题个人无需负责
标准图即使是国家级标准图,也不是你的保护伞。切记,
国家规范GB才是。设备性能可以不等于你就符合规范。
规范规定大于1。0MPa就分区,这是大前提。稀里糊涂设计者。
回复
10楼
分区后,低区选泵也可能达到1.6MPa的,只要按照规范要求做的,就应该没问题,至于是否合理那就另外一回事了
回复
11楼
1.6mpa应当是试验压力,如果静态稳压大于1.0mpa就要分区供水。
回复