减压稳压消火栓III型的哪位大侠用过?
qingdaowentao
2012年11月01日 10:11:32
只看楼主

楼高95米,设计院设计了减压稳压消火栓,选III型的,从0.4-1.6MPa,减到0.25-0.45MPa,结果在市场上没法买到,好像就北京有一家,而又没在山东备案,请问哪位大侠用过?

楼高95米,设计院设计了减压稳压消火栓,选III型的,从0.4-1.6MPa,减到0.25-0.45MPa,结果在市场上没法买到,好像就北京有一家,而又没在山东备案,请问哪位大侠用过?
免费打赏
cmsgdarch
2012年11月26日 16:03:23
2楼
建议选阀前压力≤1.0MPa。
回复
chihongkuan
2012年11月27日 23:16:35
3楼
想问下楼主,不是消防产品取消地方备案了么,咋还需要备案呢。呵呵,上消防产品信息网查询吧,应该有很多家生产的。
回复
smallhu5566
2012年11月28日 09:02:34
4楼
刚弄过一个报价案,好多厂商都能报减压稳压消火栓,这种消火栓也就比普通的贵50,设计说明中减压要求减压到0.35mpa
回复
lcxyun
2012年11月29日 09:01:56
5楼
在进水压力0.4-1.6MPa时,可控制出水口压力0.25-0.35MPa之间,流量大于5.0l/s。网上可查到。