精华汇总
减压稳压消火栓
更多
消火栓稳压系统
减压孔板
稳压器怎么用
消防稳压
减压阀符号
三角减压阀
减压孔板图集
消火栓图集
室外消火栓
地下消火栓
消防消火栓
消火栓扳手
消火栓给水
消火栓箱
泡沫消火栓
消火栓规范
消火栓品牌
双栓消火栓
消火栓按钮
市政消火栓
消火栓图片
消火栓标志
消火栓图标
消火栓规格
消火栓尺寸
#
减压稳压消火栓
#
300
减压稳压消火栓专题,为您提供减压稳压消火栓相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与减压稳压消火栓相关的专业交流讨论,更多减压稳压消火栓相关内容请访问
土木在线论坛
!
有关减压稳压消火栓的疑问
现在新的室内消火栓安装图集15S202内关于减压稳压消火栓只提到了SNZW65-Ⅲ型,其进口压力是0.7MPa~1.6MPa,原来的图集中有分Ⅰ 、Ⅱ、Ⅲ型三种,进口压力值也有三项。那按照新图集,如果栓口压力0.5MPa<0.7mpa时该如何确定减压稳压消火栓的型号呢?按原图集可以选snzw65-ⅰ型,进口压力是0.4mpa~0.8mpa。请各位不吝赐教,帮忙解惑,谢谢!
关于减压稳压消火栓的问题
上月做了个楼盘,结果师傅说使用减压稳压消火栓,但是听说上海是不让用的,请教大虾们?是不是上海有这样的规定,减压稳压消火栓的缺点有什么?
关于减压稳压消火栓的入口压力
刚在网上看到入口压力是0.4~0.8MPa,那么动压超过0.8怎么办?很多工程都超过这个压力了,没注意这个入口压力。有没有更高级别的啊?
请教各位关于减压稳压消火栓的问题
给排水设计手册第二册上有关于减压稳压消火栓的介绍,说只要保证栓前压力在0.4-0.8MPa之间,其栓口出口压力就能保持在0.3±0.05MPa,那请教各位,如果栓前压力不到0.4MPa,比如只有0.3MPa,这种减压稳压消火栓还有作用吗?会不会仍然会减压,比如减到只剩0.1MPa了。
室内减压稳压消火栓的使用
请教各位建筑给排水高手,现在的图集上有减压型消火栓。但是都有一个进水压力的值,请问,如果供水压力超过了这个值,这图集上的减压消火栓还能不加减压阀直接用吗?
关于减压稳压消火栓头压力的问题
本人所在一个项目,在消防支队验收的时候,测了一楼一个减压稳压消火栓头的压力(测的是静压),测出压力值为1.1Mpa,请问高手,这个怎么来理解呢?个人认为减压稳压消火栓头出来的压力应该是经过减压的,不应该这么大。请教过一个朋友,他说可能是测的静压的原因,哪位高手能详细说明一下原因,感谢。
如何理解消规中的减压稳压消火栓
对于消规,7.4.12:1.消火栓栓口动压力不应大于 0.50MPa ;当大于 0.70MPa 时必须设置减压装置 ;2.高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过 8m 的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于 0.35MPa ,且消防水枪充实水柱应按 13m 计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于 0.25MPa ,且消防水枪充实水柱应按 10m 计算 。比如:17层高层建筑,栓口动压不小于0.35MPa,水枪充实水柱13m,层高按3.5m计算,那需要减压的消火栓层数即至少需要从12层开始。请教各位大神,这样对吗?
如何确定设置减压稳压消火栓的层数呢
我想是消火栓泵的扬程减去消防水泵出口至设置减压稳压消火栓的管道的沿程阻力和局部阻力吧,对么?另外,消火栓环行管网的水阻力如何计算呢,是计算环网长度的一半呢,还是全长
减压稳压消火栓能否同时使用消防软管卷盘?
减压稳压消火栓能否同时使用消防软管卷盘?参看图集04S202-35。减压稳压消火栓类似于在栓口设置一个减压孔板,而对应04S202-12的带消防软管卷盘的图示,软盘是从栓口下部接出的。也就是说,假设我现在的消防压力为1.0MPa,通过减压稳压栓口,可以达到消火栓的出口压力为0.48MPa,但是软管卷盘却没有得到减压,即是说,软管卷盘的出口压力依然为1.0MPa。小弟的问题是,软管卷盘的出口压力有没有什么规定说明?能否在采用减压稳压消火栓的同时使用软管卷盘?希望我的表述清楚,没影响各位大侠分析!
减压稳压室内消火栓与设计的一些不解之处?
1:不知道哪个规范规定“消火栓栓口动压大于0.5Mpa时,必须采用减压措施问:现在所谓的减压稳压型室内消火栓不是有这么一个功能吗“无论栓前压力怎样变化,通过减压稳压装置都能使出水口压力及流量保持稳定,达到减压稳压的目的”。那还有必要设计所谓的减压措施吗?2:消火栓安装完毕后要做密封性试验,在1.6MPa水压下,持续2<
点击加载更多