如何理解消规中的减压稳压消火栓
墨言君心
墨言君心 Lv.10
2016年09月13日 09:39:36
只看楼主

对于消规,7.4.12:1.消火栓栓口动压力不应大于 0.50MPa ;当大于 0.70MPa 时必须设置减压装置 ;2.高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过 8m 的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于 0.35MPa ,且消防水枪充实水柱应按 13m 计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于 0.25MPa ,且消防水枪充实水柱应按 10m 计算 。比如:17层高层建筑,栓口动压不小于0.35MPa,水枪充实水柱13m,层高按3.5m计算,那需要减压的消火栓层数即至少需要从12层开始。

对于 消规,7.4.12
1.消火栓栓口动压力不应大于 0.50MPa ;当大于 0.70MPa 时必须设置减压装置 ;
2.高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过 8m 的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于 0.35MPa ,且消防水枪充实水柱应按 13m 计算;
其他场所,消火栓栓口动压不应小于 0.25MPa ,且消防水枪充实水柱应按 10m 计算 。

比如:17层高层建筑,栓口动压不小于0.35MPa,水枪充实水柱13m,层高按3.5m计算,那需要减压的消火栓层数即至少需要从12层开始。

请教各位大神,这样对吗?
免费打赏
lichangan1000
2016年09月13日 15:12:26
2楼
13层。开始。还有沿程阻力。
回复
墨言君心
2016年09月14日 09:51:21
3楼
lichangan1000 发表于 2016-9-13 15:12 13层。开始。还有沿程阻力。 嗯嗯,好的,明白了,谢谢@lichangan1000 :victory:
回复
给排水设计佬
2016年09月14日 12:47:06
4楼
我看你的算法挺奇怪的,首先要保证最不利点就是17层的动水压力有0.35MPa,其他的就是高差跟水头水损的问题,你的设计压力到底有多大呢?
回复