关于减压稳压消火栓头压力的问题
icandoitwell
2012年08月31日 16:09:22
只看楼主

本人所在一个项目,在消防支队验收的时候,测了一楼一个减压稳压消火栓头的压力(测的是静压),测出压力值为1.1Mpa,请问高手,这个怎么来理解呢?个人认为减压稳压消火栓头出来的压力应该是经过减压的,不应该这么大。请教过一个朋友,他说可能是测的静压的原因,哪位高手能详细说明一下原因,感谢。

本人所在一个项目,在消防支队验收的时候,测了一楼一个减压稳压消火栓头的压力(测的是静压),测出压力值为1.1Mpa,请问高手,这个怎么来理解呢?个人认为减压稳压消火栓头出来的压力应该是经过减压的,不应该这么大。
请教过一个朋友,他说可能是测的静压的原因,哪位高手能详细说明一下原因,感谢。
免费打赏
cmsgdarch
2012年11月26日 16:57:03
2楼
要求栓后压力≤0.5MPa动压。
回复
a9804
2012年11月29日 09:34:19
3楼
晕,减压型消火栓,只能减动压,不能减静压啊,你静压是1.0MPa是符合规范的
回复
zxhccc
2012年12月22日 17:55:11
4楼
减压型消火栓,只能减动压,不能减静压,静压超过1.0MPa,消防系统需分区。
回复

相关推荐