贡献先导式减压阀国家标准
希望有人需要!:)
分体先导式稳压减压阀标准
供各位水友参考!:)
可调先导式减压阀阀前、阀后压差最大为多少?
我设计一栋高层建筑,自喷泵的杨程为1.2MPa,低区采用可调式减压阀减压,需减压至0.60MPa,规范规定可调式减压阀阀前、阀后的最大压差不应大于0.4Mpa。应这样设置减压阀较为合理?难道需要设二套减压阀,串联安装吗?
请问先导式减压阀进出口压差不大,0.1MPa,可以调节吗
某小区,高层做供热二次加压,18-32层,供水压力1.1MPa,回水管安装先导式减压阀,换热站最高回水压力不可以超0.35MPa,按照规范一次加压幅度不可以超0.4MPa,所以需要串联减压阀,同时为了兼顾中区回水压力,所以先减到0.5,再减到0.4,这0.1的压力差会不会倒是减压阀不工作呢。
请教各位关于减压阀的问题!
请问各位:用于消防分区的减压阀,当消防水泵启动后,水流流过减压阀时,减压阀对水流动压的影响要考虑吗?如果要考虑,该怎压计算?
用减压阀影响流量怎么办
所供小区落差较大,在原有200的管路上加了两个250的减压阀,压力是减下来了,流量也减下来了,达不到原有供热效果,怎么办?
自由浮球式疏水阀、减压阀样本
自由浮球式疏水阀、减压阀的产品样本
CJT 256-2016 分体先导式减压稳压阀
CJT 256-2016 分体先导式减压稳压阀
高层供水减压阀如何设置
如图所示,是一个DN40减压阀还是1个DN40减压阀加上4个DN32减压阀啊,DN40减压阀前面的截止阀需要单独计算吗?还有DN40减压阀应有两套吗?一备用啊?