请问先导式减压阀进出口压差不大,0.1MPa,可以调节吗
wx_1646671569649
2022年03月08日 00:54:00
来自于采暖供热
只看楼主

某小区,高层做供热二次加压,18-32层,供水压力1.1MPa,回水管安装先导式减压阀,换热站最高回水压力不可以超0.35MPa,按照规范一次加压幅度不可以超0.4MPa,所以需要串联减压阀,同时为了兼顾中区回水压力,所以先减到0.5,再减到0.4,这0.1的压力差会不会倒是减压阀不工作呢。

某小区,高层做供热二次加压,18-32层,供水压力1.1MPa,回水管安装先导式减压阀,换热站最高回水压力不可以超0.35MPa,按照规范一次加压幅度不可以超0.4MPa,所以需要串联减压阀,同时为了兼顾中区回水压力,所以先减到0.5,再减到0.4,这0.1的压力差会不会倒是减压阀不工作呢。
免费打赏
wx_1646671569649
2022年03月08日 09:08:47
2楼
感谢大家指点,个人只要做电气工程,第一次遇到管道的问题。谢谢大家。