可调先导式减压阀阀前、阀后压差最大为多少?
zhengjs
zhengjs Lv.2
2010年01月15日 13:09:10
只看楼主

我设计一栋高层建筑,自喷泵的杨程为1.2MPa,低区采用可调式减压阀减压,需减压至0.60MPa,规范规定可调式减压阀阀前、阀后的最大压差不应大于0.4Mpa。应这样设置减压阀较为合理?难道需要设二套减压阀,串联安装吗?

我设计一栋高层建筑,自喷泵的杨程为1.2MPa,低区采用可调式减压阀减压,需减压至0.60MPa,规范规定可调式减压阀阀前、阀后的最大压差不应大于0.4Mpa。应这样设置减压阀较为合理?难道需要设二套减压阀,串联安装吗?
w-jwei
2010年01月15日 13:58:41
2楼
只能串联了!!
回复
winssin
2010年01月16日 22:44:44
3楼
想问一下,他能调节静压嘛?
回复
gyj2003
2010年02月10日 16:42:48
4楼
可以的,减压阀能减静压的
回复
qq_1585036533001
2020年03月24日 15:56:15
5楼

请教一下,用2:1的比例式减压阀可以吗?

无能为力啊

1 减压阀的减压比不宜大于3:1,并应避开气蚀区;
 2 当减压阀的气蚀校核不合格时,可采用串联减压方式或采用双级减压阀等减压方式;