有关于GCK,GCS抽屉柜的问题
设计新手,来求问一下!最近在做一个项目,低压用的是抽屉柜,低压主开关是否一定要用抽出式的?因为我看到有些设计院上面主断路器用的是固定式的,所以很疑惑。
有关低压抽屉柜安装问题
本人所设计的一个项目,在检查抽屉柜时,发现开关出线为铜芯线不是小铜排,而且电流互感器直接绞在铜线上没固定.请问大家,国家规范或标准是怎么安装. 此柜为贴牌的,他常在哪些地方偷工减料?我想找出依据.谢谢
抽出式低压柜的抽屉触头
低压抽屉柜触头是关键质量控制点,由于安装、维护等问题,客户现场经常出现抽屉触头烧毁现象,影响连续运行。 低压抽屉的触头质量是关键,而抽屉触头并不做持续时间1s的动热稳定试验,而只需承受断路器跳闸的时间几到几十毫秒,不会考虑开关不动作的短时耐受,而好的触头会去做50kA/1s的短时耐受电流试验,保证触头可以承受意外的短路电流,但一般触头压力较大,抽屉需要配相应的推进机构才可以咬合或退出抽屉。
低压抽屉柜触头托架裂的原因
在我单位运行的低压抽屉柜(型号:CUBIC-8000)动触头的托架(根据厂家说,材质是据钛酸酯的)发生了多个触头裂的现象,这种抽屉运行不到3年时间,而且越是触头多的抽屉裂的越严重,请高手指点,帮忙分析,谢谢!
gck低压柜抽屉能做到50mm吗
小功率变频器可以放进低压抽屉柜吗?
设计时遇到一台22kW的电机需要变频调速,低压柜用的是MNS。以前我做的基本都是50KW以上的电机配变频,就直接配一面固定柜,可22KW的自己占个柜有点浪费吧?审定出了个方案,让柜上层塞两个小抽屉,22KW变频配电系统占用下面56E按固定柜方式安装。可这样散热能保证吗?再说操作恐怕也不方便吧?更小容量的电机变频系统在柜中是以什么方式安装的呢?
GCS柜与固定间隔式低压柜
接触成套低压柜不久,有很多问题不解,请师兄师妹帮忙解答:1,GCS是不是很多厂家都在做,“GCS”它只是象“断路器”一样的统称吗?2,设计过一个工程,我用的正泰的GCS柜,施工方要求换固定间隔式低压柜,说出于价格的考虑,可以互换,但我不清楚这两种柜式有什么优缺点,很多样本上只有”固定式“而没强调“间隔式”,不知是不是就是同一种。3,铠状装,箱式,封闭柜,环网柜...都糊涂了,该怎么分类,怎么选择呢? 谢谢!
GCS柜 160mm的抽屉的两个问题
1,GCS柜 160mm的抽屉 可否装两个NS100/3P的断路器2,若还要求专设有功电表,160mm的抽屉 是否还可以装两个NS100/3P的断路器3,GCS的有效高度(可装设断路器抽屉的总高度)是1760mm还是1920mm.先谢谢了
经济型GCS柜抽屉操作说明
本文只作为经济型GCS柜抽屉操作说明,可用此文进行新员工的培训等
谁有GCS抽屉柜的二次原理图
我手上有摊工程使用施耐德的开关NS100N TM ()A/3P我以前没接触过GCS不知是否跟GCK一样,也就是一个开关,三个互感器,三个表,一个指示灯。请大侠们指点一下我的QQ4547545258我每天都在线可以给我留言下面是一次图