低压抽屉柜看到样本上有参数,一般水平母线要比垂直母线大的多,比如GCS其垂直母线额定电流为1000A,这是否就是说几个大回路的单元不能布置在一台出现柜上,比如GCS开关柜其630A馈电回路,占用的小室高度为640mm,若是放两个这样的开关,其电流量就超过1000A,是否不能这样布置啊?请高手解答一下吧(开关厂的朋友更好),谢谢!
低压抽屉柜看到样本上有参数,一般水平母线要比垂直母线大的多,比如GCS其垂直母线额定电流为1000A,这是否就是说几个大回路的单元不能布置在一台出现柜上,比如GCS开关柜其630A馈电回路,占用的小室高度为640mm,若是放两个这样的开关,其电流量就超过1000A,是否不能这样布置啊?请高手解答一下吧(开关厂的朋友更好),谢谢!
2楼
是这样的,因为垂直母线是与抽屉的插接件连接,插接件对母线有要求(好像是6mm),另外GCS柜有母线罩,对母线的大小也有限制,我们做到80*6的母线,按1300A的垂直电流。
回复
3楼
不错不错!
个人强烈建议大电流(400A及以上)作成固定分隔式;
本来抽屉柜就是专门给MCC设计的,MCC通常电流不会太大;
回复
4楼
GCS 垂直母线采用 L 形硬铜搪锡母线,母线规格:50*5+30*5额定电流1000A,如果有 两个 630A,请在其它配电柜中进行条换,
回复
5楼
我们做到80*6的母线,我们做到80*6的母线,按1300A的垂直电流。
你这个是GCK,GCK垂直母线最大可以用100*6用在 1250A,一般80*6用于 1000A
回复
6楼
这好象没有标准说要多大的铜排,可以用100*6啦,只要与你的一次插件配合的到就OK.
回复
7楼
有没有规范标准之类的?
回复
8楼
低压抽屉柜低压抽屉柜低压抽屉柜低压抽屉柜低压抽屉柜
回复
9楼
路过学习学习
回复