设计新手,来求问一下!最近在做一个项目,低压用的是抽屉柜,低压主开关是否一定要用抽出式的?因为我看到有些设计院上面主断路器用的是固定式的,所以很疑惑。
设计新手,来求问一下!
最近在做一个项目,低压用的是抽屉柜,低压主开关是否一定要用抽出式的?因为我看到有些设计院上面主断路器用的是固定式的,所以很疑惑。
2楼
虽然是GCK ,但是总开关如果较大,就不是抽出式了,这个很多。
回复
3楼
可以不用抽出式的 这个没说一定就要怎么样 主要依据成套厂在安装柜内元件时的实际情况和判断
回复
4楼
不一定得用抽出式的,但一定得有两点注意
1.要有明显断口
2.大电流的主开关,人力合隔离开关不太现实,建议还是用抽出式
回复
5楼
主进开关一般都比较大,而且还需要二次,所以一般都是智能型空气式断路器,最好采用抽出式,固定式维修不方便。
回复
6楼
心电天下 发表于 2015-10-16 17:07 主进开关一般都比较大,而且还需要二次,所以一般都是智能型空气式断路器,最好采用抽出式,固定式维修不方 …还有个问题请教一下,如果抽屉里用得是微断,像iC65N这种,可以么?这种开关这么小。
回复
7楼
不可以的,一般微断的短路极限是无法满足变电所低压柜出的短路电流的,需要用对应短路极限的空气式断路器
回复
8楼
固定式也可以啊 按设计要求来吧
回复
9楼
抽屉柜有真抽和假抽,真抽就是抽屉柜,假抽是固定分隔式开关柜,样子和真抽很像,所以你要问清楚是真抽还是假抽,假抽的回路图就是直接把断路器连接到主母排上,而真抽有插座符号
回复
11楼
路过,学习中
回复