低压抽屉柜成套报价中GCS出线柜TMY铜排选配问题,求解
九尾妖狐
2013年09月11日 10:27:28
只看楼主

GCS柜一次图纸上假设 主母排是配的TYM-100*10=1800A,没有标明N排和PE排大小,那么问题如下:1、N排如何选配,选配的规则是怎样的?2、PE排如何选配,选配的规则是怎样的?3、垂直N排如何选配,选配的规则是怎样的?网上查的,N排的一半指的是,假如主排TYM-100*10=1800A,N排 TYM-100*5=1300A,网上常说的N排配主排一般指的是电流(A安培)的一般,还是排厚度的一半?

GCS柜一次图纸上假设 主母排是配的TYM-100*10=1800A,没有标明N排和PE排大小,那么问题如下:
1、N排如何选配,选配的规则是怎样的?
2、PE排如何选配,选配的规则是怎样的?
3、垂直N排如何选配,选配的规则是怎样的?

网上查的,N排的一半指的是,假如主排TYM-100*10=1800A,N排 TYM-100*5=1300A,网上常说的N排配主排一般指的是电流(A安培)的一般,还是排厚度的一半?
二两凉面
2013年09月17日 09:41:54
2楼
期待大侠解答
回复
lipeng892359166
2013年09月26日 17:26:33
3楼
3+2或 4+1零排主拍的60% 地排主排的50%
回复
九尾妖狐
2013年11月08日 12:52:54
4楼
lipeng892359166 发表于 2013-9-26 17:26 3+2或 4+1零排主拍的60% 地排主排的50%3+2或 4+1 不太懂?求教
回复
晶昱电能科技
2014年10月28日 15:54:20
5楼
路过学习学习
回复
xiaofangpian
2014年10月28日 17:14:13
6楼
考虑到谐波的影响,一般N排选择和主排一样的截面,地排一般按载流量50%选择